11问答网
所有问题
当前搜索:
人防基础筏板是按抗震的吗
筏板基础
是否
抗震
答:
第二,
基础都需要验算抗震
。只要是上部结构考虑抗震的,基础的内力均要验算抗震的内力组合。这个没有在规范里明确指出。但是《建筑抗震规范》的通用公式里是包含基础的;第三,基础有没有抗震构造措施?基本没有。规范没有对...
基础筏板
贯通筋是不
是按抗震
要求搭接
答:
是的
。但基础的抗震等级可以适当降低,看一下设计文件,按设计文件、施工图,及平法图集来施工吧。
筏板基础抗震
答:
基础一般来讲是非抗震的
,即没有延性要求,只听说过筏板基础的厚大于2m时中部要设钢筋网,至于上部的插筋,一般是按抗震要求设插筋的(这个只有桩基规上有,其他基础型式做得少,不清楚)
求
基础筏板
不参与
抗震的
规范依据304432521
答:
可按设防烈度分别乘以0.90和0.85的折减系数。(本条说明条件下要参与
抗震
)
人防基础筏板
钢筋是不是要用
抗震
钢筋?
答:
基础筏板钢筋可以不用抗震钢筋
,框架结构的框架部分才规定必须要用。当然你要用也可以的
筏板基础
钢筋
抗震吗
?
答:
基本按非
抗震
处理。钢筋按作用分类:1、受力筋:主要承受拉应力(通常称为主筋)作用在受弯与偏心受压构件区域分直筋和弯筋。2、箍筋:固定受力筋位置,承受一部分斜拉应力,用于梁和柱内 3、架立筋:固定梁内箍筋位置...
高层伐板
基础是
不参加
抗震吗
答:
查看结构设计图,锚固长度说明当中有需不需要乘以抗震锚固系数。如果要求乘就
是抗震
结构,不乘就是非抗震结构。一般情况下,有些伐板
基础
不参加抗震。
基础筏板
钢筋的锚固长度,用考虑
抗震吗
?
答:
设计者一般按《抗规》要求设计建筑抗震问题 而《抗规》要求
基础抗震
;所以很少有设计者会把基础设为抗震构件 且最新版11G101-3图集对基础构件的钢筋,不考虑抗震锚固;即基础钢筋锚固长度为La ...
...的搭接锚锢和
抗震
玉非抗震区的区别请问伐板
基础的
钢筋是否为抗震_百 ...
答:
关于搭接和锚固的区别可以看平法图集11G101-1第53,55页。关于
抗震
钢筋的要求见抗震规范GB50011-2010的3.9.2条,或混凝土规范GB50010-2010的11.2.3条。依照规范要求,
筏板基础的
钢筋不需要采用抗震钢筋。
基础筏板
锚固是有
抗震
要求吗
答:
喜你,
按照
普通的锚固长度la来考虑就可以了,都会自问自答了,另外你可以看下11G101-3
筏板基础
构造那一块,
基础是
没有
抗震
等级之分的,也就是没有抗震锚固
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防基础钢筋是抗震还是非抗震
筏板基础是不是抗震构件
筏板抗震支墩
基础筏板有抗震设防要求吗
筏板基础使用抗震钢筋吗
筏板基础不抗震的依据
筏板钢筋搭接有抗震要求吗
筏板基础属于抗震构件吗
基础筏板抗震等级在哪里看