人防
孔洞修补方案
答:
开凿宽度比预埋套管宽300mm,尽量不截断钢筋,如打断钢筋用同规格等级钢筋焊接补接
。2、
清除洞口混凝土接合面残渣并用高压水冲刷干净
。3、埋设套管,并在墙中间位置设置抗力环,抗力环、套管与原钢筋焊接固定。4、装模浇筑C40早强型混凝土,振捣密实。5、拆模并养护混凝土。具体做法如下图:四、施工注意...
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
防治措施:预埋套管应满足一根套管穿一根电缆,以便穿线后做好密闭措施
。当工程使用母线槽时,母线槽在上述墙体处应使用密闭型密集绝缘母线槽密闭段。电气工程质量通病五现象:当人民防空工程作为人员掩蔽部时,未设置呼唤按钮,或各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。分析:呼唤按钮是供外部人员进入人防工事...
人防
通风管道
如何
预埋?是直接埋入风管?还是先
埋套管
,然后风管从套管穿过...
答:
普通
套管
,比要用的管道粗2-4厘米固定在墙或板内,管道从中通过。柔性防水套管,在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性防水套管,套管与管道间用钢性材料封堵以达到密封效果。如果穿越的部位无防水要求,预埋的是一般套管,如有防水要求,则要预埋防水套管。风管在安装前应对其除尘,保证风管内...
人防套管
出墙规范是多少
答:
人防套管
出墙工程施工结束后,需要进行验收。验收标准如下:出墙口完好无缺,且设置的护套和盖板符合设计要求。防水圈或水槽无渗漏现象,同时墙体整体防水效果良好。人防套管应深埋在墙体内,且不得有错位、变形、松动等现象。人防套管表面无腐蚀现象,同时连接主体钢筋牢固,增强墙体强度。未发现施工过程中的...
水暖工程师施工的收获?
答:
穿越
人防
顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施工工人只会按图施工,我去项目指导工作时,外墙
套管
已经全部预留完成,及时防范了错误的进一步扩大,取消了人防顶板的预留预埋工作,但前期的错误,造成后期不得不封堵多预留的套管...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
当电缆桥架穿过临空墙、密闭墙时,应在墙体中预
埋套管
,套管中间设密闭肋,应保证一根套管穿一根电缆,井在其套管处做好密闭措施。②当
人民防空
工程作为人员掩蔽部时,未设置呼唤按钮,或各个出入口都设置、或未将呼唤按钮直接预埋在混凝土内。呼唤按钮是供外部人员进入
人防
工事先与内部人员联络的手段,外部人员要进人人防,...
人防
施工注意事项(2)
答:
要求:底板、侧墙、顶板干燥,无渗漏;
人防
门门框安装符合精度要求,无大的偏差;各预
埋套管
、管道、铁件、吊钩等施工到位,无漏埋;五、粉刷及设备安装调试 设备须按施工图设计安装到位,并有调试报告。六、人防专项验收 建设单位会同施工单位整理有关报验的施工技术资料,搞好平战功能转换方案,填写《...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
34. 消火栓箱应采用挂壁式明装,不得嵌
埋
在墙体内。35. 管道穿墙必须做防爆穿墙
套管
,使用止水螺杆。36. 水管等管道穿
人防
墙时必须做密闭阀。37. 防空地下室施工应按相关规范施工,施工图须经审查合格。38. 安装人防工程专用防护防化设备应选择具有资质的施工单位。39. 安装过程中不得在防护密封墙及...
人防
顶板暗梁须设置拉钩吗?
答:
9、
人防
门的门框不得装反。10、暗柱或护壁柱上的箍筋,在止水钢板穿过的地方尽量不要断开,确需断开时,应与止水钢板焊接,单面焊缝长度不小于10d。二、在墙体钢筋的施工中,涉及到人防特性方面的有以下五点:1、人防特性墙体(外墙、临空墙、密闭墙、防护密墙)严禁使用对拉的pvc
套管
螺栓。2、人防...
管道焊接要求!
答:
(1)一般要求 ① 管子焊接后应进行外观检查、无损检测和液压试验。② 液压试验应按中国船级社《钢质海船入级与建造规范》第3篇第2章第5节的规定进行。(2)外观检查 焊缝表面不应有裂纹、焊瘤、气孔、咬边以及未填满的弧坑和凹陷存在。如有上述缺陷应进行修补。(3)无损检测 ① Ⅰ类受压管系的...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防墙漏埋套管怎么办
人防套管忘记预埋怎么办
人防漏埋怎么办
人防密闭盒忘放了怎么办
人防部位套管漏埋处理方案
不使用的人防套管怎么处理
人防漏埋套管怎样处理
人防漏埋顶板套管怎样处理
人防与非人防套管怎样预埋