11问答网
所有问题
当前搜索:
人防套管防护挡板
人防
密闭
套管挡板
怎么安装
答:
安装方式如下:1、首先将预埋安装完成。2、将冲击波
挡板
套装到预埋穿管的
防护
管道上。3、最后进行双面电弧焊接,完成产品的防护安装。
人防
地下室
套管挡板
啥时候要装
答:
有
挡板
和固定法兰的
人防
密闭
套管
在安装时,需要先把填充材料施工完后再进行挡板和固定法兰的焊接。挡板是人防密闭套管中的重要部件,该部件不同于本体上的端面法兰,是自身安装完成以后在端口处重新的两片法兰,有效的实现了对于密封端面的
防护
,提升在核爆中冲击波对于管道系统的影响,满足了人防工程中的使...
人防
防冲击波
挡板
在哪边
答:
人防
防冲击波
挡板
在两端,主要增加防冲击波挡板,来降低核爆冲击波对于管道系统的影响,在管道系统中主要起到
防护
穿管的使用需求。波形护栏板利用土壤基础,柱子和梁的变形吸收碰撞能量,并迫使失控的车辆改变方向并返回正常的行驶方向,从而防止车辆冲出道路、保护车辆和乘客、减少事故造成的损失。
消防管穿
人防
墙两侧需要加
防护挡板
吗
答:
需要。消防管允许穿过
人防
地下室顶板,但是要在穿越墙板处应设外侧加
防护挡板
的刚性防水
套管
,并做好防护密闭措施及防水处理。对单建式人防工程,允许穿越的管道,其公称直径不得大于100mm.单侧加防护挡板刚性防水套管使用一侧受冲击破侵害围护结构墙的穿墙套管保护,两侧加防护挡板刚性防水套管使用任何一侧受...
人防
中
防护
密闭
套管
在哪本规范里
答:
在《
人民防空
地下室设计规范 GB50038-2005》有规定。管道穿
人防
墙、板的
防护
密闭措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条件之一的,在其穿墙(板)处设置刚性防水及防护密闭
套管
。(1)穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间...
人防
密闭管 电线穿管混泥土平板做法做法
答:
法兰组成,主要作用对于穿过
人防
维护的管道起到
防护
密闭措施,有
挡板
和固定法兰的防护密闭
套管
在安装时,需要先把填充材料施工完后再进行挡板和固定法兰的焊接。巩义市大有管道设备有限公司专业生产大口径人防密闭套管,严格按照行业标准生产,也可根据客户要求定制,定制产品需要客户提供详细图纸进行加工。
防护
密闭
套管挡板
安装位置是在
人防
墙外还是人防墙内?
答:
防护
密闭
套管挡板
安装位置是在
人防
墙内。
人防套管
,人防密闭套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
风管穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的
挡板
,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、
套管
的区别见-02S404防水套管图集;1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000...
人防
密闭
套管
预埋管径需大于图纸上的管径吗?
答:
是的。
人防
的
防护
密闭
套管
这个一般和刚性防水套管一样要比实际布置的管道大1-2个规格,特别是150及以上的因为需要设置抗震
挡板
的,需要套管比实际管道大50mm及以上的。
人防
密闭
套管
与刚性防水套管,柔性防水套管的区别在哪
答:
柔性防水
套管
与管道采用柔性连接,
人防
密闭套管采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相似,只是比刚性防水套管外多一翼环,还有一防冲击波的
挡板
,挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管设置在两个人防区之间,人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板。