答:
1、现浇混凝土楼板上的接线
盒
预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎...
人防密闭
线
盒
怎么安装
答:
1、 先由家具公司在家具台面切开一个安装孔(请注意不同产品的开孔尺寸不同),接线
盒
预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。 2、 用螺丝或者自制的“井”字型钢筋架固定接线盒,并仔细核对标高。 3、
连
...
人防密闭
套管怎么制作和预留
答:
1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定弘盛套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。3、给排水弘盛套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平。4、在制作
人防密闭
套管时,翼环和套管...
人防密闭
接线盒的正确
做法
答:
很简单啊,有两种做法,第一种比较贵,
可以用热镀锌好的3个厚的钢板来做,有磨具成型的和全焊的,都可以
,这种因为热镀锌钢板比较贵,所以卖的也比较贵,第二种是先用钢板焊成120*150*180的尺寸,然后再热镀锌,这样的话会比较便宜,一般工地都会选择用第二种,价格便宜也不影响验收,希望我的回答...
求助
人防
防护
密闭
套管的
做法
答:
你好 07FK02《防空地下室通风设备安装》“风管穿
密闭
墙
做法
详图”所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端
接管
,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。Ⅱ型管预埋时要注意...
人防
工程消防线管顶板预埋jdg线管
密闭
助该怎么做?
答:
(5)套
接
紧定式钢导
管管
路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm:扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定 (6)管入箱(
盒
〕应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管λ箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒与墙平齐 ...
人防密闭管
电线穿管混泥土平板
做法做法
答:
这是
人防
电气暗管敷设时在穿越口部
密闭
墙或防护密闭墙的
做法
,无论侧墙进线还是顶板进线都有此要求。人防专业将其称为防护密闭接线盒,具体做法可参照07FD02《防空地下室电气设备安装》第十八页“管线穿越防空地下室口部做法”。人防工程中的密闭墙是划分清洁区与染毒区的界线,而电线管在穿线后内部是...
人防
工程
密闭
穿墙短管的制作及安装有哪些规定
答:
1、在
人防
工程中,电气穿墙套管伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米。2、出入口和连通口的防护
密闭
门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
穿
人防
墙预埋的
密闭
套管一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防密闭
套管电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙
做法
详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
人防
明装线管穿墙多
做法
答:
钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,
密闭
翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。密闭穿墙短管两端的固定法兰
做法
于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。