11问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭肋是什么意思
人防
的
密闭肋
有
什么
作用
答:
1、密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起
。2、战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求。3、主要是在地下室电气管道通过或进入人防室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。4、进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套...
人防密闭肋
的做法07fd02一20.22.23。。。电气线路敷设密闭胁怎样做...
答:
密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部
。所以在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊,不能有缝隙,否则缝隙构成空气短路容,密闭肋就失去作用了。
人防密闭肋
具体怎么设啊?急啊
答:
简单来说,
就是在穿墙管外,墙中间的位置加一块矩形的钢板(3-10mm厚),(即系把钢板开孔)那块钢板就是密闭肋
,密闭肋与穿墙管双面满焊,安装时与结构钢筋焊牢。
人防
套管
密闭肋
两道三道
什么意思
?
答:
“风管穿密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与
密闭肋
型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。Ⅰ型:Ⅱ型:
人防密闭
套管遗漏怎么处理
答:
就是
密闭肋
分一块两块还有三块的。甚至密闭肋,没有在套管的顶端。因为套管出墙,密闭肋就会在墙里面的。所以密闭肋的作用不是很大。风管可以直接与通风套管焊接在一起就可以了。如果不方便的话,那么可以把通风套管接出一段。这样也是可以的。希望可以帮助您。
人防
套管为
什么
有一个一还有两个一环的还有三个一还的
答:
因为
人防
套管
密闭肋
,根据设计要求是分一型二型还有三型的。就是人防套管密闭肋分一块两块还有三块的。有两种类型:I型和II型。I型用于连接两端的管道,即两端都有翼环,即总共有三个翼环;II型用于连接一端的管道。只有需要连接管道的端口有翼环,而另一端没有翼环。总共有两个翼环。
防爆套管
是什么
?水电
人防
资料给排水中要用到防爆套管,我想知道防爆套管...
答:
1、所谓的防爆套管,通俗说就是:防护
密闭
套管+抗力片。2、可参考下图所示,其中“抗力片”根据设计要求单面或双面安装:
人防密闭
套管怎么制作和预留
答:
5、密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起
;二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求。6、人防要求是防水等级是一级,民用的一般是二级或者三级了,既然有了等级,材料可能一样也可能不一样了,但是一级防水是比二级防水多一层,二级又比三级多一道了...
人防密闭
管 电线穿管混泥土平板做法做法
答:
人防
工程中的
密闭
墙是划分清洁区与染毒区的界线,而电线管在穿线后内部是有空腔的,直接过墙就沟通了清洁区与染毒区,使战时工程外的染毒空气可以通过电线管内空腔渗入到清洁区,危害工程内部人员的安全。而加装了密闭接线盒后,可在穿线后在线盒内充填密封材料阻断管内空腔的连通。这就是人防工程中电气...
请问
人防
通风
密闭
套管怎么制作
答:
3mm的钢板,根据管径大小卷曲,如DN600的,就是666mm的直径了,卷好后好加
密闭肋
,就是止水,用5mm的钢板,满焊一圈。密闭肋要5到10CM宽。除锈,刷防锈漆,就可以了,简单!参考资料:到10
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防20管密闭肋多大
什么叫密闭肋
人防密闭肋是什么形状
人防密闭盒预埋现场图
人防密闭助是什么
密闭肋和密闭套管是一回事吗
人防三肋套管是哪三肋
人防密闭肋接地
人防电气密闭肋