11问答网
所有问题
当前搜索:
人防密闭肋
穿越防护密闭墙时需要焊接
密闭肋
么?
答:
最小的管可能是电线管了,07FD02《防空地下室电气设备安装》“电气线路明、暗管敷设防护密闭做法”画得非常清楚,穿越防护密闭墙度时都需要焊接
密闭肋
。密闭肋的作用是增加混凝土与金属管之间缝隙的距离,使染毒区的毒内剂难以渗入工程内部。所以在焊接时要求密闭肋两侧与管外壁都要满焊,不能有缝隙,...
人防
的
密闭肋
有什么作用
答:
1、
密闭肋
一为固定防松动,与砼更好的结合在一起。2、战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求。3、主要是在地下室电气管道通过或进入
人防
室时,人防施工要求电气管道在分界处焊接密闭肋,起防爆作用。4、进出地下室外墙电气管道,要么加装防水套管,电气管道穿套...
人防密闭肋
尺寸
答:
5至2。
密闭肋
的高度应为墙体厚度的1、5倍至2倍左右。密闭肋的宽度应为墙体厚度的1/3至1/2左右。密闭肋的厚度应根据设计荷载计算而定,一般不小于50毫米。
人防
20管
密闭肋
多大
答:
30-50毫米。
人防密闭肋
20线管为多少长度在人防工程中,穿墙密闭套管伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米。
密闭肋
代表什么意思
答:
密闭肋
主要由:一块钢板和n条钢管组成,材质是:Q235碳钢 密闭肋的主要是用于防护密闭门门框墙上的电缆明线穿墙使用,也是用于其他位置电线电缆的防护密闭墙使用。密闭肋一为固定防松动,与砼更好的结合在一起;二为战时防毒气沿管壁或套管壁渗入防护区,所以密闭肋的材质,厚度,高度都有规范要求 ...
人防密闭
套管的
密闭肋
遗漏如何补救
答:
普通的穿墙套管封堵的方法是(三油两布),这种方法套管封堵的图集上都有;还有一种就是专业防水的注浆封堵。02S404防水套管一般穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。 02s404防水套管部分加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。外层防腐由设计决定。02s404防水套管穿墙之...
电线管
密闭肋
的宽度
答:
20x40mm。
密闭肋
的尺寸规格步骤规格是,直径80cm的
人防
线管,密闭肋的规格为20x40mm,直径100cm的人防线管,密闭肋的规格为25x50mm,直径120cm的人防线管,密闭肋的规格为30x60mm。
密闭肋
两边必须加密闭盒吗
答:
密闭肋
两边必须加密闭盒。防工程密闭盒主要用于穿越清洁区与染毒区电气暗管敷设,安装方式是预埋,在穿线后用密闭的填料将空间密闭起来。密闭盒也叫做热镀锌防护密闭接线盒、防护密闭接线盒、
人防密闭
盒、人防防爆线盒等等,其功能只有一种,就是用电气防护密闭接线。预埋管穿人防墙必须加人防密闭套管(两端...
人防
电气套管
密闭肋
按什么标准确定厚度?
答:
国家标准是管壁厚度不低于2.5毫米,翼环厚度3毫米到10毫米都可以
关于
人防
电气中
密闭肋
如何套定额
答:
1、 防护
密闭
套管(A型)的制作、安装执行相应公称直径的刚性防水套管制作、安装定额子目。 2、 防护密闭套管(B型)的制作、安装执行相应公称直径的刚性防水套管制作、安装定额子目,综合单价乘以系数1.3。 3、 防护密闭套管(C型)、(D型)的制作执行相应公称直径的
人防
工程刚性密闭套管制作定额子目,综合...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
人防密闭肋挡板
什么叫密闭肋
人防密闭肋是什么形状
人防线管密闭肋环图片
人防密闭肋是方的还是圆的
人防电气密闭肋
人防顶板20线管密闭肋
穿墙密闭肋
密闭肋是啥