人防工程
可以
预埋
水电
管道
吗?
答:
不可以。
人防工程
的一切
预埋
必须要一次到位,人防预留预埋涉及到战时和平时给排水、通风、
电气
。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙。仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。
人民防空
...
人防工程电气
配管要求
答:
人防工程电气
配管要求如下:1、灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定,并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固;2、在易爆场所的电气设备应采用防爆型电缆电线应穿管敷设导线接头不得设在易爆场场所;3、在顶棚内的电缆电线必须穿管敷设导线接头应采用密封金属接线盒;4、穿过外墙、临空...
地下
人防工程
电线管如何布置?
答:
在防护密闭隔墙上的预埋管应根据工程抗力级别的不同,采取相应的防护密闭措施。在密闭墙上的预埋管采取密闭封堵措施。穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的
电气预埋管线
应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。在其它部位的管线可按有关地面建筑的设计规范或规定选用管材。注:地下
人防工程
是为保障战...
人防工程 电气
钢管
预埋
规范是怎么规定的?
答:
人防工程 电气
钢管
预埋
规范的规定根据《人防工程施工及验收规范》的第12.4.3条灯头盒开关盒接线盒等应紧贴模板固定并应与电缆电线暗配管连接牢固暗配管应与结构钢筋点焊牢固。由于受建设工期限制或因其他要求,采用逆用法施工的工程,即先掘开工程顶板部位土方,钻孔灌筑柱身,再浇筑顶板,复土恢复地面交通...
人防工程电气预埋
必须要用有人防认证的密闭线盒吗
答:
是的,
人防工程电气预埋
必须要用有人防认证的密闭线盒。人防密闭接线盒是人防地下室电气系统的重要防护配件。根据人防图集07FD02中的要求,作此人防密闭接线盒成品至少是3mm的钢板制作。说其是密闭接线盒,故其一定要达到密闭的状态,所以盒体本身要满焊,不能漏气,不能漏光。至于其防腐性能就要依仗热...
人防
顶板暗埋
电气
管用普通钢管可以吗
答:
高度没有特殊要求,你预埋在
人防
的门左上或者右上方都可以。高一点、低一点无所谓的。一般在门上300MM至500MM都可以。要不你查看一下暖通图的DN50测量管的位置。我一般建议测量管和
电气预埋管
分开预埋。测量管在左上,那么电气预埋管就在右上。(测量管也可以和电气预埋管合用)...
穿
人防
墙
预埋
的密闭套管一般要出墙多长,
电气
用的。
答:
人防
密闭套管
电气
上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,
预埋管
(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
人防
消防
预埋
密闭
线管
和线盒的步骤
答:
电线
管预埋
施工程序步骤 1、PVC电线管暗管敷设的施工程序 施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理。2、PVC电线管明管敷设的施工程序 施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理。3、金属管暗管敷设的施工程序 施...
你好请问
人防
口部
电气预埋
6根.DN50管,需要套丝,上管帽,有的人要套...
答:
凡
预埋
后在竣工验收前 需要用管帽或
管
堵密闭处理的,都需要套丝。如
人防
门侧的密闭测量管等。预埋时最好将管帽先上,避免丝扣损坏。
人防电气工程预埋
的热镀锌钢管要求是有缝钢管还是无缝钢管?
答:
一般来讲,
电气
的
预埋管
都是有缝管,没必要用无缝钢管无缝钢管造价太高了,没有必要。