11问答网
所有问题
当前搜索:
人防工程电缆穿墙密闭图片
人防
地库
电缆穿墙
怎样做好密封不透水规范
答:
回答:一、
穿墙
水套管的封堵 首先、在安装管道进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 第二、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并...
人防电缆
铁板
密闭
性是啥样的
答:
电气线盒和热镀锌厚壁线管组成。
人防电缆
铁
密闭
管是采用联轴器形式的高温自吸管道,主要针对与用于输送具有腐蚀性的高温介质、或者输送一些食品,是由两个电气线盒及其之间的中部带有密闭肋的热镀锌厚壁线管构成。
人防
密闭
套管封堵采用什么材料?包括以前预留的未使用的。
答:
管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。(楼板管道安装应安装钢套管,钢套管安装好后应高出完成面20mm,封堵方法基本和下面无套管的封堵方法一样,只是最后要封堵至管口平,并做止水圈环)。无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,灰尘清理干净再用清水冲洗干净,润湿24小时以...
人防穿墙密闭
电气套管怎么制作
答:
钢管外侧中段用5MM以上钢板焊接,管口两端做成喇叭口,套管内侧
电缆
穿好后用油麻丝打实,然后用防水水泥等类似材料做好防水处理!
地下
人防电缆密闭
套管。一根密闭套管有管多根电缆穿过怎么封堵?用什 ...
答:
密闭
套管填料时可根据不同情况选用环氧树脂,密闭防火胶泥,白布带粘聚醋酸乙烯逐根填入,油麻缠绕封堵。如果需要对抗冲击要安装抗力片。
干货!
人防工程
施工32个技术关键点?
答:
1、 在围护结构内敷设, 穿过外墙、 临空墙、 防护
密闭
墙和密闭墙的各种
电缆
( 包括各种强弱电) 管线, 应按照
人防
要求进行制作。 直接穿越人防外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿线管, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) ...
建筑工程质量通病合集:
人防工程
篇?
答:
给排水
工程
质量通病四现象:给排水、消防、喷淋等管道穿越
人防
临空墙、
密闭
墙、外墙时预埋套管不符合规范要求。分析:当给排水、消防、喷淋等管道穿越上述防护结构时,应按(下图)预埋防水
穿墙
套管。穿墙套管一般有三种形式:(1)普通不带密闭肋、抗力片的穿墙套管,主要运用在普通的内墙内;(2)带密闭肋的穿墙套管。这种套管...
什么级别
人防
管道抗力片
答:
人防工程
的防护等级分为:抗力级别(分为核4、核4B、核5、核6和核6B)、防常规级别(分为常5、常6)和防化级别(分为甲、乙、丙、丁),人防管道抗力片主要用于防护
密闭
门门框墙上的
电缆
明线
穿墙
,也适用于其他位置电缆穿起防护密闭墙,适用核5级,常5级及以上等级的人防工程,所以5级及以上的级别人防...
人防
验收常见问题举例?
答:
1)当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的穿墙短管,翼高宜为3-5CM。2)给水管、压力排水管、
电缆电线
等
密闭穿墙
短管,应采用壁厚大于3mm的钢管,短管两端伸出墙体的长度:电缆电线伸出3-5CM、给水排水大于4CM、通风应大于10CM。3)密闭穿墙短管作套管时,套管外径应比管道外径大3-4CM,并在...
刚性
密闭
套管于刚性防护密闭套管的区别
答:
人防密闭
套管用于穿越人防区的位置。,人防密闭套管采用刚性连接。人防密闭套管和刚性防水套管构造相似,只是比刚性防水套管外多一翼环,还有一防冲击波的挡板,挡板与翼环、管道直接焊接。如果人防密闭套管设置在两个人防区之间,人防密闭套管两侧都必须设置翼环和防冲击波的挡板。