人防门框墙箍筋规范
人防门框
梁
箍筋
开口平直段交叠多少
答:
大于6d并且大于50mm。人防门框箍筋弯钩平直段长度是,
一般要求平直段的长度大于6d并且大于50mm,把一端弯成135,另一端弯成90
。人防门框墙可以简单理解为人防墙上有需要设置门的地方,需要对人防墙配筋和尺寸进行加强设计,这样连同门框带人防墙一起按一个构件给出配筋和尺寸的就是门框墙。
校对
人防
门洞钢筋需要注意什么,感谢指导?
答:
1,人防门洞口处角部加筋需准确无误。2,
活门下槛手枪箍筋开口方向应向人防区域内侧
。3,
门框墙边柱箍筋开口方向应背向钢门框
。4,人防门的保护层应严格控制。5,钢筋安装应配合门的安装,调整好做相应的加强。
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
防护密闭门的门槛箍筋应该闭口
,
箍筋直径不得小于12mm,在箍筋转角处应绑扎水平钢筋,水平钢筋应该锚固到门框墙中,并与门框墙插筋绑扎牢
。
密闭门的门框墙及门槛截面厚度由设计定
。悬板活门、胶管活门的门槛箍筋应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋。⑤活置式人防门门槛下没有设置钢筋。活置式门槛人防门的门框角钢应在底...
人防门框墙
的
箍筋
是不是绑到顶?
答:
一般情况下,
人防门框墙的箍筋是需要绑到顶的
。因为箍筋可以起到加强墙体结构、提高抗震能力等作用,而将箍筋绑到顶部可以增加其稳定性和承重能力。不过具体情况还需要根据设计方案和施工要求来确定。
人防
工程施工技术关键点
答:
3、人防区顶、 底板、 临空墙必须设拉结筋( 形式“S” 型, ≧φ6, ﹫≦500mm 梅花形布置)
。4、 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋: 长度 1000mm,斜 45o 绑扎, 墙厚≦400mm, 每角 2φ16; 墙厚>400mm,每角 3φ16。5、 被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板...
人防
中墙体施工缝位置是否需要放止水钢板?
答:
在施工中要重点关注的有以下十点:1、止水钢板的宽度要大于或等于300mm。2 、钢筋采用焊接搭接时一定要煨弯,以保持焊接后的钢筋受力点能够同心。3、人防门及战时封堵口的
门框墙
靠开门的一面必须在一个平面上。(当一面有柱,另一面为墙时,在开门的一侧柱、墙必须在同一平面上。)4、
人防门框
...
人防
顶板钢筋图集做法
答:
一般来说顶板是要求通布置的,在外围是要求同屋面框架梁主筋的做法,在中间支座处个人认为要满足锚固长度,这个在
人防
图集里没有.最好的办法是问设计的。直螺纹连接接头之间相互35d且不小于500mm。主梁内在次梁作用处,未注明附加筋者均在次梁两侧各加3组
箍筋
,箍筋支数、直径同梁箍筋,间距50mm。防护...
人防
地下室口部结构设计有哪些注意点?
答:
针对
门框墙
作为
人防
构件的受力、构造与抗震构件的受力、构造不协调的问题,建议在设计左右挡墙时,按照门框墙与边缘构件的范围、配筋方式、水平筋及竖向筋配筋量进行包络设计; 对于上挡墙与连梁、下挡墙与地梁也采取同样的原则。2 扩散室通风口作为人防地下室重要的组成部分,其防护通常采用阻挡和扩散相结合的做法,即...
人防门框墙
的
箍筋
是不是绑到顶?
答:
人防门框墙
的
箍筋
是要绑到顶的,这个要按要求做才行。
止水螺杆
规范
有哪些?
答:
11.
人防
区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。12. 人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45o绑扎,墙厚≦400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。13. 被止水钢板割断的附墙柱
箍筋
应搭接焊在止水钢板上。14. 人防围护结构和...