11问答网
所有问题
当前搜索:
人防门槛梁钢筋锚固从哪算
人防
工程LaF
钢筋锚固
长度具体从那个部位开始算起?
答:
人防工程LaF钢筋锚固长度具体
从钢筋部开始算起
,伸出长度也是从柱(梁)边开始算起。
人防
工程LaF
钢筋锚固
长度具体从那个部位开始计算?
答:
从钢筋进入锚固构件的表面算起
比如梁钢筋从柱边算起
人防钢筋
怎么
锚固
答:
人防
顶板下部的
钢筋锚
入支座的
锚固
长度要同时满足不小于10dT和不小于100mm这两个条件,当钢筋直径大于10mm时,锚固长度不小于10d;当钢筋直径小于或等于10mm时,锚固长度不小于100mm.钢筋的锚固长度一般指
梁
、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直...
房建
人防钢筋
的几个疑问,求各位前辈们指点指点!
答:
板底筋是要满足锚固长度
门框梁锚固是从门框柱算起的
人防
工程的
锚固
Laf怎么计算
答:
首先计算在混凝土中受拉
钢筋
的
锚固
长度Laf=a×(fy/ft)×d。式中:fy为钢筋的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的直径。其次由于是
人防
工程,应根据抗震等级在锚固长度Laf的基础上再乘系数。抗震等级一、二级时系数为1.15;三级...
人防
工程
锚固
长度
答:
人防
工程的
锚固
长度LaF=1.05La 式中 La一普通
钢筋
混凝土结构受拉钢筋的锚固长度。这La实际是现在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)中的受拉钢筋基本锚固长度Lab。即用1.05×Lab。Lab直接在16G101中的表格套用。你的问Laf是从《
人民防空
地下室设计规范》GB50038-2005中出来的,正因为是2...
人防
墙顶800暗梁,
锚固
长度可以
从梁
底算起不
答:
人防
墙顶800的暗梁,
锚固
长度根据
钢筋
的大小如果从梁底算起够的话,就从梁底算起,如果从梁底算起不够,就应该伸进墙里,从墙里算起
人防
部分
钢筋锚固
长度laf怎么计算?
答:
07FG系列
人防
图集合订本(07fg01-07fg05图集)
下面是人防,上面是主楼,
人防梁
标注屋框梁,
锚固
怎么取值?能用框架梁取...
答:
而我们用的〖GB 50010-2010〗(2015版) 混凝土结构设计规范,而2015版本中的Lab等于(2002版本)中的La。所以我认为是属
人防
的框架
梁
,
锚固
长度取值应按1.05Lab取值。(2015版)GB 50038-2005
人民防空
地下室设计规范,纵向受拉
钢筋锚
定长度La公式计算:GB 50038-2005人民防空地下室设计规范 参考资料:GB...
人防
部分
钢筋锚固
长度laf怎么计算
答:
当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:1.普通钢筋la=afyd/ft ;2.预应力钢筋la=afpyd/ft。拓展内容:
人防
地下室
钢筋锚固
一般满足11G101系列图集外还需满足人防验收规范和设计规范,通常在图纸上会注明。钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或...