人防防护密闭套管图例
人防密闭套管
I型图片
答:
07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,预埋管(注意不称为
套管
)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与
防护密闭
墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。Ⅱ型管预埋时要注...
人防密闭套管
是什么样子
答:
人防密闭套管
又被称为密闭弘盛防水套管。人防密闭套管的主要作用是是为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,但通过处又有严密防水的要求;还有一些构筑物也需管路穿墙而过,旦同时又限制管路不能因温度的变化或外力产生伸缩和位移,更不能允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。人防密闭套管制作注...
请问图里
人防
2个画红色圆圈的是什么
套管
,分别有什么作用,需要封堵吗...
答:
上面那个是超压排气活门的预埋管,左侧与墙平齐,右侧出墙100mm,后期施工时要安装与设计要求一致的超压排气活门,不能封堵。下面那个是
密闭
门的气密测量管,两侧各出墙100mm,预埋两端带外螺纹的热镀锌管,预埋时最好先将两端管帽封堵以保护螺纹。
防护密闭套管
答:
防护密闭套管
是一种主要用于建筑
人防
墙管道通过墙体,保护管道有效的防止外界冲击波及污染空气对防空地下室造成的破坏,同时又起到防护密闭措施。防护密闭套管是根据国家建筑标准图集07FS02防空地下室给排水设施安装制造的,根据图纸可分为A、B、C、D、E、F系列。A型防护密闭套管主要由:钢制套管1和翼环1...
穿
人防
墙预埋的
密闭套管
一般要出墙多长,电气用的。
答:
人防密闭套管
电气上用的需要出墙5CM。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与
防护密闭
墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不...
人防套管
,
人防密闭套管
,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
一、
套管
的区别见-02S404防水套管图集;二 1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2919至2935;2、柔性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2936至2944;3、钢性防水套管制作直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2945至2961;4、钢性防水套管安装直径50mm内 至 1000mm内 套 6-2962...
人防套管
与
人防密闭套管
的区别是什么?
答:
区别如下:1、分类不同:安装工程套管主要有一般穿墙套管、刚性防水套管、柔性防水套管。
人防套管
和人防防密闭套管多为密肋套管,根据具体情况分辨判断。2、标准不同:在制作
人防密闭套管
时,翼环和套管的厚度应符合国家标准规范要求,套管翼环两边应该双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气孔、气泡...
人防
中
防护密闭套管
在哪本规范里
答:
在《
人民防空
地下室设计规范 GB50038-2005》有规定。管道穿
人防
墙、板的防护密闭措施,要具有抗一定压力的冲击波作用及防止核生化战剂由穿管处渗入的能力,这样才不影响防空地下室的安全,符合下列条件之一的,在其穿墙(板)处设置刚性防水及
防护密闭套管
。(1)穿越人防顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间...
密闭套管与
防护密闭套管
有什么不同
答:
1、主要用途及使用的地方不同:密闭套管管适应于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。密闭套管用于穿越
人防
区的位置。
防护密闭套管
与管道采用柔性连接,密闭套管采用刚性连接。相对而言,二者具有不同的侧重点和使用区域。2、构造不同:密闭套管和防护密闭套管构造相似,只是比防护密闭套管外多...
人防
通风图中预埋
套管
在图上的直径和实际用的不一样。如图上标识的是4...
答:
DN400为公称直径,该预埋管与公称直径DN400的手动或手电动两用
密闭
阀连接,管道实际内径为441。做
人防
工程通风施工的基本都知道,你可能对人防工程通风施工不是太熟悉。如果想了解其它规格管道直径与公称直径关系,可查阅《防空地下室通风设备安装》图集07FK02第36页。