11问答网
所有问题
当前搜索:
人防07FS02一47页
人防
图集
07fs02
扩散室洞口高度?
答:
07
FK
02
《防空地下室通风设备安装》第48页“风管穿密闭墙做法详图”所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。Ⅰ型用于两端接管,即两端口皆有翼环;Ⅱ型用于一端接管,只有在需要接管的端口带翼环,另一端没有(如扩散室弯头的预埋管)。Ⅱ型管预埋时要注...
人防
工程防暴地漏怎样安装
答:
可参考
07FS02
的46、
47
、48页安装,因为预埋一次到位比较困难,我的做法是管道丝扣留好后稍比计算高度低10几公分,上面加个200的套管密封,等地面找平层施工时将套管内的管子和地漏底座接到要求标高,这样标高比较容易控制,注意底座安装后要保护好,防止水泥砂浆进入,装好后防护盖应要拧一下是否可以盖住...
人防
防爆地漏排水管安装对板厚的要求
答:
人防
防爆地漏排水管安装对板厚的要求是一般要求底板厚度大于防爆地漏上口到排水横管的底部距离,不同的防爆地漏要求的高度不同,这个可以参考人防图集07FS02《防空地下室给排水设备安装》第48-50页。
人防
工程都有那些图集?
答:
9、钢筋混凝土通风采光窗井 07FG05 (10.28)10、防空地下室移动柴油电站 07FJ05 (10.31)11、防空地下室移动柴油电站 07FJ05 (10.31)12、《
人民防空
地下室设计规范》图示--电气专业 05SFD10 (11.17)13、防空地下室给排水设施安装
07FS02
(11.12)14、防空地下室电气设计示例 07FD01 (08.21)...
人防
中防护密闭套管 在哪本规范里
答:
处设置刚性防水及防护密闭套管。(
1
)穿越
人防
顶板、外墙、密闭隔墙及防护单元之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标
07FS02
(P15)B型。(2)穿越临空墙及人防与非人防之间的防护密闭隔墙时设置防护密闭套管,详见国标07FS02(P17)D型。(3)穿越同一防护、防火区内剪力墙和梁处设置钢套管。
防水套管
07fs02
什么意思
答:
您好,
07fs02
是指国家标准图集号。是
人防
套管的图集。里面有套管的相关的要求和规范。希望可以帮助您,满意请采纳。谢谢!
建筑工程质量通病合集:
人防
工程篇?
答:
参考图集为【07FG01--05】系列
人防
图集合订本、《防空地下室建筑构造》(07FJ02)、《防空地下室给排水设施安装》(
07FS02
)等。给排水工程质量通病一现象:防毒通道、密闭通道、洗消间、简易洗消间、扩散室、活门室、滤毒室等染毒区未设置洗消排水口及洗消污水集水井。分析:规范规定“密闭门以外需要冲洗的地段及房间...
人防
密闭管 电线穿管混泥土平板做法做法
答:
人防
密闭套管是人防专用的一种防水套管主要参照标准为《
07FS02
防空地下室给排水设施安装》,人防密闭套管主要由:钢管,翼环,法兰组成,主要作用对于穿过人防维护的管道起到防护密闭措施,有挡板和固定法兰的防护密闭套管在安装时,需要先把填充材料施工完后再进行挡板和固定法兰的焊接。巩义市大有管道设备...
地下室
人防
门如何安装
答:
1
、
人防
门框安装前,应检查门框立框支撑件和预留后浇筑施工槽设置是否规定。检查验收合格后,方可进行门框安装。2、人防门框安装前,人防专业安装队应根据施工单位提供的人防门孔中线、门口边线及门框标高线定位,将人防门框从现场存放位置运输吊装到位,进行安装。3、人防门框垂直度、标高调试达到精度要求后,...
人防
图集
07fs02
第14页防护密闭套管安装图a型与18e型有什么区别_百度知 ...
答:
14页A型防护密闭套管主要由:钢制套管和翼环做成,适用与穿钢塑复合管的管道。18页E型防护密闭套管主要由:钢制套管、翼环、固定法兰、挡板组成,适用与穿钢塑复合管的管道。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
07SfS02标准图集
07fs02人防图集电子版完整版
07FS02防空地下室图集实用版
人防07FS02—15图集
07fs02人防图集内容
人防标准图集07fs02
人防密闭套管图集07fs02
07fs02—5人防给排水图集
国标07fs02图集