什么情况下需要用互感器
什么情况下需要
应用电压
互感器
和电流互感器?为什么在运行中电压互感器副...
答:
当电压6.3kV及以上就
需要用
PT,电流大于60A就需要用CT,作用1.确保安全,2.扩大量程,运行中的电压互感(PT)二次侧严禁短路,运行中的电流
互感器
(CT)二次侧严禁开路。
什么
样的
情况下
电路中要加装电流
互感器
答:
列举主要的两种情况:第一,
主回路电流过大,无法直接引入到测量、保护、控制电路中(比如电流表量程、电度表额定电流有限时
),通过电流互感器引入与被测电流成一定比例的小电流进行计量、过电流保护等。。第二,需要将线路中的电流变换成统一的标准值。比如所用电流互感器的电流表的量程统一为5安培。实...
什么
样的
情况下
三相四线电表
需
装
互感器
答:
回答:
在实际负载超出电表标定容量情况下需要安装电流互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过电能表的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
请教下老师
什么情况下
能用到零序电流
互感器
,一次在10kv开关柜中看到却...
答:
1、零序电流互感器主要用于零序保护,在10kV系统中,多用于单相接地保护
。当系统接地时,三相电流会不一致,用零序电流互感器就能检测出这个差值信号,供保护装置使用。2、由于10kV系统多是中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,可以继续运行,所以一般不装设零序保护,只在个别需要的地方装设,如电动机...
请问配电箱电流
互感器
有
什么用
?
什么情况下要
装?
答:
如果是高压电(500V以上),必须要通过电流互感器把电流变为低电压的
,如果是低压电(380V及以下)必须要通过电流互感器把大电流变为小电流,供电能表使用,电流表、电能表等,如果做成高电压的成本高,做成大电流的成本高而且测量不准。一般低压三相电30A以上,单相电50A以上,需要安装电流互感器。
请问三相四线电能表在
什么情况下必须
接电流
互感器
,380伏的低压电,是...
答:
如果用电负载电流很大的话,就必
需要用互感器
,因为电表不可能造得很大,3-30(A)就是这个表的最小和最大量程,(额定电流)也就是说你的负载不能不能超30A以上,超过30A以上就要用互感器了。
互感器
的作用与原理
答:
1、电流测量:
互感器
可以将高电流转换为低电流,以便进行电流的测量。在电力系统中,我们
需要
准确地测量电流的大小,以监控电力设备的运行状态和负荷
情况
。2、电能计量:互感器可以用于电能计量,即测量电力系统中的电能消耗。通过将高电流转换为低电流,互感器使得电能计量更加方便和准确。3、继电保护:互感...
在
什么情况下要用
电流
互感器
答:
高压系统的电流测量
必须采用
电流
互感器
。380/220系统电流大于100A,必须采用电流互感器。电流互感器的功用是:①扩展电表量限,测量电流;②将额定电流变换为统一的标称值,以利于所接电表的标准化;③使电表与被测线路的高电位隔离,以保证安全;④精密电流互感器可作标准仪器,用以检定准确级别至少低两级的...
什么情况下用电流
互感器什么情况下用
电压互感器拜托各位大神
答:
电流
互感器
是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在
需要
测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近...
单相电表在
什么情况下需要
配电流
互感器
答:
负载电流有超过电表允许的最大值时,就
需要
安装
互感器
。例如最大电流50A 持续接近50安时就需要安装互感器。