11问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况下需要设置消防控制室
什么情况下
应
设消防控制室
?设与不设的判断原则?
答:
应设消防控制室的情况:
1、设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,应设消防控制室
。2、设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。设消防控制室的判断原则:1、
耐火等级不应低于二级
;2、疏散门应直通室外或安全出口;...
消防控制室
必
需要设置
吗?
答:
设置消防控制室,不是对某些建筑,
而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的
。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
什么
场所
需要设消防控制室
?
答:
设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑需要设置消防控制室
。消防控制室的作用:1、
接收火灾报警
;2、在火灾发生时,控制启动消防广播、消防应急照明、消防切非、消防电梯、防火卷帘、防火门、消防防排烟系统、各类消防灭火系统,使之运转;3、在日常管理中,及时发现记录建筑消防设施的各类故障,督促相关部...
在
什么情况下需要设置消防控制室
答:
设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应
设置消防控制室
。
什么情况下要设置消防控制室
?
答:
设有火灾自动报警系统的建筑当还设有自动灭火系统或机械防排烟系统时,应设置消防控制室
。消防控制室宜设置在建筑物首层或地下一层;应设置直通室外的安全出口,门的方向应向外打开;消防控制室与周围要进行防火分隔;入口处应做明显标志(便于识别入内操作);应设置火灾应急照明。
在
什么
请
况下要设置消防控制室
答:
这个设置消防联动系统的,满足消防安全重点单位的要求的
需要设置消防控制室
的。
设不
设消防控制室
答:
这个一般
情况下
超过1个防火分区以上的自动报警系统的2个回路以上的
需要设置消防控制室
的。
消防控制室
在
什么
样的
情况下一定要设立
的
答:
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)有规定:
设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑
,应设置消防控制室。
每栋建筑都
需要设消防控制室
吗
答:
只要设有火灾自动报警系统和自动喷淋系统的,或设有自动报警和机械防排烟设施的,不论建筑面积多大均应
设置
单独的
消防控制室
。GB50016-2006《建筑设计防火规范》“11.4.3设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)
哪些
建筑必须
设置消防控制室
?
答:
需不
需要设置消防控制室
严格来说和是什么建筑关系不大,这主要是看你或子啊自动报警系统的设置形式,如果是集中报警系统和控制中心火灾报警系统就需要设置消防控制室。火灾报警系统示意图 火灾自动报警系统一般分为三种形式即区域火灾报警系统、集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统。区域火灾报警系统时指建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
什么场所需要设置消防控制室
消防控制器设置要求
消防控制室的配置要求
消防规范最新完整版2023年
微型消防站的建设标准及要求
火灾报警
什么单位需要设置消防控制室
消防控制室防火门设置要求
消防控制室设置要求规范