11问答网
所有问题
当前搜索:
什么是直流锅炉中间点温度
什么是直流锅炉
"
中间点温度
",有什么意义?
答:
"
中间点温度":国产超临界锅炉一般将分离器出口温度
意义:在超临界机组中要保证主蒸汽温度的稳定,必须要控制汽水流程,控制蒸发点。一般通过控制煤水比来粗调主蒸汽温度,通过过热喷水减温来细调主蒸汽温度。简介:
直流锅炉是指靠给水泵压力
,使给水顺序通过省煤器、蒸发受热面(水冷壁)、过热器并全部...
什么是直流锅炉
"
中间点温度
",有什么意义?
答:
国产超临界锅炉一般将分离器出口温度作为中间点温度
,直流锅炉启停过程中存在干湿态过程转换,两种运行状态下中间点温度的控制方式不同。在超临界机组中要保证主蒸汽温度的稳定,必须要控制汽水流程,控制蒸发点。一般通过控制煤水比来粗调主蒸汽温度,通过过热喷水减温来细调主蒸汽温度。理论和实践证明要保...
什么是直流锅炉
"
中间点温度
",有什么意义
答:
意义不太懂?回答:煤水比
是直流锅炉
汽温变化的基本原因,而煤水比的调节采用
中间点温度
为控制信号,在不控制中间点温度,且煤水比不发生变化时,给水温度、过量空气系数、煤种发生变化时,超临界压力锅炉的汽温变化趋势和汽包锅炉变化趋势相反。在控制中间点温度的情况下,利用汽温控制方程定量计算了给水温度降...
超临界压力机组运行中,影响过热蒸汽
温度
变化的原因有哪些?如何调节过热...
答:
为维持锅炉出口汽温的稳定,通常在过热区段中间部分取一温度测点,将它固定在相应数值上
,这就是通常所说的中间点温度。我国运行人员总结出一条直流锅炉操作经验:给水调压,燃料配合给水调温,抓住中间点温度,喷水微调。
直流炉
经
中间点
焓值的给水控制系统的研究_蒸汽焓值表
答:
如果
中间点温度
低到接近饱和区,给水量的扰动可引起明显的焓值变化,但温度变化却很小。汽水分离器出口处的微过热蒸汽焓值,对燃水比扰动的响应曲线是单调的,响应近似于一阶惯性环节。因此本文拟采用中间点焓值作为给水控制回路的给水量修正信号,选择中间点焓值有利于稳定过热汽温,并以此作为
直流锅炉
给水...
直流锅炉
的
中间点温度
控制不是定值
答:
随机组负荷的增大而增大。因为主要针对超临界
直流炉
,这个
温度
其实是并不实际存在。是设定用来指示水冷壁出口的过热度,指导执行人员执行控制用的。
分析燃烧器喷嘴摆动对超临界压力煤粉
锅炉
的过热蒸汽
温度
的影响。_百度...
答:
【答案】:(1)燃烧器喷嘴向上摆动:火焰中心位置提高,水冷壁吸热比例有所下降。如果维持锅炉蒸发量D1不变,则水冷壁出口温度(
锅炉中间点温度
)下降。如果维持锅炉蒸发量D1不变,则过热器的工D1流量D1也不变。
直流锅炉
水冷壁与过热器可以看成一个整体,水冷壁的吸热比例下降,就意味着水冷壁与过热器...
分析过热器的喷水量Dps对
直流锅炉中间点温度
tww2的影响。
答:
【答案】:(1)过热器的喷水量Dps的增加会降低水冷壁的蒸发量D。假定锅炉的蒸发量为D1,在水煤比D1/B不变的条件下,水冷壁的出口温度即
中间点温度
tww2会升高。(2)
直流锅炉
的水冷壁、过热器的吸热比例最好按照设计值运行,否则会降低锅炉效率。燃用煤种的发热量降低,会降低水冷壁的吸热比例,提高...
分析用水煤比调节
直流锅炉中间点温度
的技术特点。
答:
直流锅炉中间点温度
tww2有所降低。但是水煤比D/B不能太高,否则中间点温度太低会导致过热蒸汽温度偏低。另外,水煤比D/B太会引起煤粉火炬燃烧不稳定甚至灭火。(3)鉴于上述分析,用水煤比D/B调节直流锅炉中间点温度的范围是有限的。一般而言,超临界压力锅炉中间点温度在405~430℃之间。
超临界
直流锅炉
主汽
温度
的调整技巧
答:
现在常见的60万超临界在转直流后看住
中间点温度
,因为
直流锅炉
在水冷壁过热器的吸热量是定了的,温度增加也是定了的,只要看住中间点温度,再辅助减温水的控制就能看住主汽温度。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
直流锅炉中间点温度定义
直流炉中间点
直流锅炉煤水比变大
直流锅炉中间点温度随什么变化
锅炉蒸汽温度低原因
直流炉水煤比失调处理
直流炉调整负荷的方法
直流锅炉工作原理
直流锅炉汽水流程