11问答网
所有问题
当前搜索:
低压抽出式开关柜打不开
MNS
低压开关柜抽出式开关
有几种操作模式?每种操作模式的对应权限是什...
答:
1是隔离锁定
,开关拉到隔离位置,打到1,在手柄上挂锁后开关无法推动。2是抽屉抽拉的位置,3是试验位置,开关推入工作位,打到3时,开关的二次回路接通,指示灯有电,接触器可以合闸分闸,但是主回路不带电。以上三个位置,断路器都无法合闸,只有打到4的位置时断路器才能合闸 ...
低压抽出式开关柜
一相不通电?
答:
1,检查电源是否缺相
;2,检查抽屉柜内电源接引线插头是否损坏,接引线是否断路;3,检查小母线是否有烧蚀。
请问各位大大这种抽屉柜两个断路器是怎么操作的,分别有什么作用?_百度...
答:
这个叫“MNS
低压抽出式开关柜
”。你看到的那两个手柄不是断路器。左边的手柄内部连接一个操作机构,操作机构固定在断路器上的。拧动这个手柄就是控制内部断路器分合闸的。右侧的手柄是控制抽屉柜推进抽出的(如图),相当一个机械联锁,防止在断路器合闸状态时抽出断路器。
mns
低压抽出式开关柜
怎样操作
答:
主要是抽屉吧,抽屉插进去之后,用手柄摇到工作位置,就可以直接分合
开关
了 很简单的
GCD型
低压抽出式开关柜
GCD型低压抽出式开关柜
答:
介绍GCD型
低压抽出式开关柜
,它是电力部电力规划设计管理局研发的专用配电设备,由华北电力设计院与工厂共同研制,专为大型发电机组的低压厂用电提供配套。此柜充分考虑了低压厂用电的特点,选用国内最新的元器件,并可选配中性点不接地系统的接地故障检测装置,用户亦可选择施耐德公司的低压电器元件。其独特...
什么是gcd型
低压抽出式开关柜
?
答:
但使用没有抽屉
柜
方便 GCD(GGD)最主要的是注意门板的加工,门板上装上下铰链的圆孔一定要加工准确。大部分小公司,做出来的门板都存在两种问题:一是门板下垂,二是门板在开启时会刮掉框架上的漆。还有物别注意柜宽1000的柜子,因为可能断路器原因,无法做成两个门的话,一定得注意多加几个加强筋。
低压抽出式开关柜
的特点
答:
今天小编给大家带来
低压抽出式开关柜
的特点,希望能给您带来帮助!(1) 柜架为通用柜的型式,采用新型型钢栓接拼装而成,安装精度高,组装方便,强度高,坚固耐用。(2) 采用接地的金属隔板,将开关柜分成母线室、功能单元室、电缆室,各功能单元室也用接地的金属板相互隔离,互不干扰,能有效地防止故障...
抽屉式开关柜
维修及简介相关介绍
答:
抽屉式开关柜
比较常见的故障就是,因为超过开关柜的负荷不能够承受所以停止工作,这个时候我们需要马上确定是否已经把重要的线路烧坏,这个问题也是涉及到整个开关柜今后的使用上面。
低压
抽屉柜简介 低压抽屉柜,包括手柄、门板、手把、左侧板、右侧板、元件安装板、断路器、支件、主电路插件,活接在门板上的...
低压开关柜
使用条件
答:
对于大批量生产,会用到专用工装夹具以确保一致性。2.
抽出式
由固定柜和可移动装置组成,要求可移部分轻便、定位可靠,互换性高。 制造工艺需确保固定和可移动部分的统一基准,以及关键尺寸的准确性。连接方式方面:1. 焊接式 尽管坚固,但可能有大误差和变形问题,需要整形工艺来处理。 焊接夹具...
低压抽出式开关柜
的使用条件是什么?有哪些要求?
答:
3.周围空气相对温度在最高温度为+40°C时超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度:如+20时为90%。应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。祥泰电气-
低压开关柜
4.装置安装时与垂直的倾斜度不超过5%,且整组柜列相对平整。5.装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件...