11问答网
所有问题
当前搜索:
低压抽屉柜能靠墙安装吗
变配电室里面的
低压柜可以靠墙
布置么?
答:
柜后不需要操作维护,
可以靠墙安装
。比如GCS柜就不需要柜后维护,可靠墙。建议参考厂家资料确定GCS母排是做在后面的,要柜后维护本人所知,GGD和施耐德的blokset可以做成柜前维护,GGD在发电机房一般都是柜前维护的,blokset做成柜前维护的话柜宽会变很大,达不到节省面积的目的,没什么必要,除非特殊情况...
抽屉
式配电
柜安装
要求介绍
答:
这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,
可靠墙或离墙安装
。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。配电...
低压
开关柜使用及原理低压开关柜用途与型号
答:
目前我国生产的低压配电柜有双面操作固定式、单面操作固定式和抽屉式三种。双面操作式当然就可以双面维护;单面操作式就只能单面维护,
可靠墙安装
,柜前操作维护;抽屉式拥有较多的回路,通过备用抽屉可以立即更换有故障的单元回路,具有能迅速恢复供电的特点。2、开关柜主要应用于输电、配电以及电能转换,因为低...
低压
配电柜各侧离墙最小距离是多少?那个规范有?谢谢!
答:
分支母线与主母线之间采用无孔连接,简化了母线系统的装配方式。同时,分支母线与个
抽屉
回路也采用无需打孔的抽插方式,
低压
配电柜附件,方便了低压开关柜的使用和维护。
低压
配电柜种类
答:
GCK
柜
同样采用组合装配式结构,母线位于柜体上部,隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。
抽屉
层高为200mm,同样具有机械联锁。MNS柜采用C型型材,母线室位于柜后部,柜体可靠
墙安装
,形成双面柜,抽屉层高同样为200mm。GGD
低压
配电柜电气性能优良,额定绝缘电压和工作电压分别满足交流660v(1000)v和380v/...
低压
配电柜是由哪些部件组成的?
答:
1、配电
柜
内主要有:接线端子、各种刀闸、保护设备(空气开关、熔断器之类)、测量设备(电压表、电流表、周波表等)计量设备(有功、无功功率表)。2、
低压
配电柜的种类很多,元器件有很大不同,以动力柜为例:从上到下:刀开关、电流互感器、空气开关、各支路空开。如果直接控制用电负荷,在支路空开...
XGN中压柜和GCS
低压柜
面对面布置的距离最小多少
答:
我感觉,只要满足单个
抽屉柜
的屏前距离1.8米和单个固定柜的屏前距离2.0米,取大,选2.0米。呵呵,提出个人观点哦,这样设计虽然能节省空间,但实际有有点问题会出现,如果紧急情况
低压柜
爆了,配电房里面全是烟和毒气,这时候想停高压侧就麻烦了,感觉如果有足够空间高低压房分开最好。
低压抽屉
式开关柜
答:
这些元件
安装
在可抽拉的抽屉中,每个抽屉构成一个功能单元,能够执行特定的供电任务。为了确保安全,功能单元与母线或电缆之间通过金属或塑料功能板隔开,形成三个独立区域:母线区、功能单元区和电缆区。单元之间实施隔离措施,以增强系统的可靠性和安全性。
低压抽屉
式开关柜的特点在于其高度的可靠性、安全性...
低压抽屉
式开关柜
答:
抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
低压抽屉柜
使用方法一、拔出推进时操作应注意的事项:1/4抽屉与1/2抽屉(黑色的):当把抽屉向里面推进时,在抽屉...
低压抽屉柜
答:
1.安全可靠:
低压抽屉柜
采用优质的材料制造,具有良好的防护性能,能够保护设备免受外部环境的影响。2.便捷实用:低压抽屉柜采用抽屉式设计,方便用户存储和取出设备,节省了操作时间。3.灵活多样:低压抽屉柜的抽屉数量和大小可以根据用户需求进行定制,满足不同的应用场景。应用场景 低压抽屉柜广泛应用于各种...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压抽屉柜抽屉开关导轨
低压抽屉柜柜后距离
低压抽屉柜开关柜图纸
低压抽屉柜抽不出来改进方案
低压抽屉柜开关怎么抽出
低压抽屉柜型号
低压抽屉柜常见故障处理方法
低压抽屉柜的使用方法
低压抽屉柜ie04