11问答网
所有问题
当前搜索:
低压照明供电电压允许偏差值
低压照明
用户
供电电压允许偏差
为额定电压的多少
答:
低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的5%~-10%
。一般来说,用户受电端供电电压的允许偏差根据电压等级不同有所差异具体如下:10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的正负7%。低压照明用户为额定电压的+5%到-10%。城市和工业供电,电压误差为+5%至-7%,农用电为+5%至-10%。35千伏及以上...
我国对
电压允许偏差
和频率允许偏差是如何规定的?
答:
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%
。《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的...
低压照明
用户
供电电压允许偏差
为多少
答:
允许偏差为10%
。我国国家标准规定,电压偏差的允许值为:35kv(千伏)及以上的电压供电的,电压允许偏差为
额定电压的上下10%
。根据《供电营业规则》第六条规定,供电企业供电的额定电压:低压供电单相为220伏,三相为380伏;高压供电为10、35(63)、110、220千伏。除发电厂直配电压可采用3千伏或6千伏外...
国家规定
照明
用户
电压
波动幅度的上限是多少
答:
低压照明用户电压波动的上限为+7%
。根据国标GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:1、35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和
不超过标称电压的10%
;2、20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;3、220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10% ...
正常运行情况下,对10kV
电压供电
的负荷,
允许电压
偏移范围是
答:
1、10KV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的正负7%。
2、低压照明用户为额定电压的+5%到-10%
。3、城市和工业供电,电压误差为+5%—负7%,农用电为+5%—负10%。电压允许偏差由用电器性能决定,例如市电供电标准允许+-10%波动。但是很多开关电源(例如许多手机充电器)允许从100V~240V这样大幅度的...
低压
系统
电压
偏移范围
答:
你好,根据中华人民共和国
供配电
系统设计规范 GB 50052-2009 ,由中国机械工业联合会主编,中华人民共和国住房和城乡建设部批准,2010年7月1日施行。第5章5.0.4节规定,正常情况下,用电设备端子处
电压偏差允许值
宜符合下列要求:1,电动机为±5%额定电压;2,
照明
:在一般工作场所为±5%额定电压;...
高压220KV到10KV和
低压
400V到220V的
电压
波动范围是多少?
答:
(1)35kV及以上
供电
和对
电压
质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%;(3)
低压照明
用户为额定电压的+5%~ -10%。
高压220KV到10KV和
低压
400V到220V的
电压
波动范围是多少?
答:
一、电压波动的规定要求为:额定电压(kV)电压波动
允许值
Ut(%)10 及以下 2.5 35~110 2 220 及以上 1.6 二、
电压偏差
的规定要求为:1 、35kV及以上
供电电压
正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。2、...
照明电压
是多少伏以下的电压。?
答:
1、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘的场所,
照明
电源
电压
不超过36伏;2、移动照明灯具的电压不得超过36伏;3、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不超过24伏。
...
照明
灯具电源段
电压
波动在规范
允许
的范围内。
答:
根据《建筑
照明
设计标准》(GB 50034—2013)第7.1.4条规定,照明灯具的端
电压
不宜大于其额定电压的105%,且宜符合下列规定:①一般工作场所不宜低于其额定电压的95%(指一般工作场所);②当远离变电所的小面积一般工作场所难以满足第1款要求时,可为90%;③应急照明和用安全特低电压(SELV)
供电
的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6千伏电压允许偏差值范围
供电电压偏差国家标准最新版
35千伏供电电压偏差
照明电压的误差是多少
低压照明用户允许偏差
照明电流允许偏差
低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的
6千伏电压波动范围
照明线路电压的偏离值