11问答网
所有问题
当前搜索:
低压电力电缆敷设的规范号
电缆敷设
有何规定?
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
国标GB50054-2011
:低压配电设计规范:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《...
规范
简读--
低压
配电设计规范
GB50054-2011
答:
接地与线路连接 导管接地和非接地线的处理需要谨慎,避免穿越设备基础。暗装金属槽盒在地板垫层中安装时,
电力
和非电力线路需分槽处理,确保安全。电缆布线
电缆敷设
需考虑一般规定,路径选择要符合防晒和防腐要求。室内电缆应确保间距
规范
,且在隧道和沟壑中敷设时需防潮、分层并满足防火标准。地下敷设 电缆...
110 kv
电缆
直埋
敷设
有何规定?
答:
1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于 0.3m。2 电缆外皮至地面深度,不得小于 0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或 回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
电线、
电缆敷设规范
中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:
国标GB50054-2011
:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。
电缆
线路
敷设
要求
答:
本文将介绍电缆线路敷设的具体要求,帮助读者更好地了解电缆线路
敷设的规范
。🌊波浪形埋深为了让电缆线路更加安全,埋深要大于0.7米,并形成波浪形。同时,弯曲半径也有要求,具体参照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》(GB 50168—2018),以确保聚氯乙烯绝缘
电力电缆
能够顺利敷设。🌱...
电缆规范
布放有写什么要求?
答:
二、高
低压电力电缆
,强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置;但在含有35kV以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。 第5.2.2条 并列
敷设的
电力电缆,其相互间的净距应符合设计要求。 第5.2.3条 电缆在支架上的敷设应符合下列要求: 一、控制电缆在普通支架上,不宜超过1...
关于同沟
敷设
高
低压电缆的
疑惑?
答:
请看《电力工程电缆设计
规范
》5.1.3 电缆群
敷设
在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:(1)应按电压等级由高至低的
电力电缆
、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的...
高
低压电缆
能否在同一个电缆沟内
敷设
?
答:
2006)中规定如下:1、
电力电缆
间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆无穿管或无隔板隔开时,最小平行净距为0.5m。2、电力电缆间及其与控制电缆间或不同使用部门的电缆间,当电缆穿管或用隔板隔开时,最小平行净距可降低为0.1m。3、高电压等级的电缆宜
敷设
在低电压等级电缆的下面。
电线电缆的
国家标准是什么?
答:
1、电缆长期允许工作量不超过70摄氏度。2、
电缆敷设的
温度不低于0摄氏度。3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的10倍。六、架空绝缘电缆(电压等级:0.6/1KV、8.7/15KV、26/35KV;执行标准:三个)1、本产品用于敷设在额定工频电压35KV及以下的架空
电力
线路中,作输配电能用,电缆导体允许工作温度为90度,...
请问,
电缆
在电缆桥架中的填充率要求在哪个标准里规定的?
答:
《金属线槽配线安装
规范
》3.12.1.2 在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。《
低压
配电设计规范》( GB 50054-95)第5.6.14条 电缆在桥架内
敷设
时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,
电力电缆
不应大于40%,控制电缆不应大于50%。