11问答网
所有问题
当前搜索:
低压电缆绝缘电阻标准
电缆绝缘电阻
测试
标准
数值有哪些?
答:
电线绝缘电阻测试标准数值的合格标准:
1kV及以下电缆——不小于0.5MΩ/km10kV电缆——不小于100MΩ/km35kV——不小于1000MΩ/km一般情况下
:1~3KV应不小于50M欧,6KV及以上的应不小于100M欧;对于旧电缆没有明确标准,主要受其环境温湿度和其它因素影响。所以不同时间的绝缘阻值都不同。经验:(...
低压电缆绝缘电阻
要求是多少?
答:
新装和大修后的低压线路和设备的绝缘电阻值不应低于0.5兆欧姆
。运行中的低压线路和设备、毎V电压的绝缘电阻值不应低于1千欧姆、例如220V、则绝缘电阻值不小于0.22兆欧姆、380V时不应小于0.38兆欧姆。潮湿环境中的线路和设备、每伏电圧的绝缘电阻值不低于500欧姆。携带式电气设备或手持式电动工具的绝...
低压电缆
的
绝缘电阻
有何要求?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。一、各类条件下的要求:1、绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中的设备和线路。2、绝缘电阻不应低于1MΩ/kV),低压电...
电缆
的
绝缘电阻
值一般不低于多少兆欧
答:
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆
【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20...
电缆
的
绝缘电阻
是多少算合格?
答:
标准的绝缘电阻 1 兆欧,潮湿地区大于 0.5 兆欧就可以
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】绝缘电阻:绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻
不应低于0.5MΩ
(对于运行中...
绝缘电阻
的
标准
是多少?
答:
绝缘电阻
的
标准
因电压等级和截面积而异。对于1KV的
电缆
,绝缘电阻的最低值不能小于10兆欧。对于1-3KV的电缆,绝缘电阻的最低值不能小于200兆欧。对于6-10KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于400兆欧。对于20-35KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于600兆欧。对于220KV的电缆,绝缘电阻的最低值应大于...
如何检查
电缆
的
绝缘电阻
是否合格?
答:
220KV 电缆的
绝缘电阻
值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。摇测
低压电缆
,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断
标准
是:每千伏一兆欧。一般三相电的
电缆绝缘
是450/750,绝缘在0.5兆欧就合格了。
电缆绝缘电阻
国家
标准
答:
法律分析:电力电缆测量绝缘电阻值规定电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻:
1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ
, 1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600。法律依据:《中华人民共和...
电缆线
阻值要求是多少?
答:
一般情况下,电力
电缆
的
绝缘电阻
3KV:300MΩ-750MΩ,6KV-10KV:400MΩ-1000MΩ,20KV-35KV:600MΩ-1500MΩ,最低不能低于400MΩ。电缆分为控制电缆、电力电缆,国家制造规定,电力电缆VV22-1或1000伏电缆规定20度时为36.7兆欧,是说每1000米长度电缆在20度时为36.7兆欧。1kv以上的动力电缆...
请问一下:
电缆
的
绝缘电阻
一般是不小于多少呢 ?
答:
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,
绝缘电阻不应低于1MΩ/kV
)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压电缆绝缘电阻的合格标准
低压单芯电缆绝缘电阻标准
低压电缆绝缘电阻不低于
低压配电柜电缆绝缘要求
400伏低压电缆绝缘标准规范
低压的绝缘电阻是多少
低压电缆绝缘测试国家标准
三相低压电缆绝缘电阻标准
3x240低压电缆绝缘多少符合标准