电力
电缆绝缘电阻
测量方法是怎么样的?
答:
6~10KV 电缆的
绝缘电阻
值不小于400MΩ ,20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。摇测
低压电缆
,选择500兆欧摇表,注意看是摇测对地还是相间绝缘摇表的转速必须达到每分钟120转。要不,电压等级达不到。合格的判断...
如何使用摇表测试
电缆绝缘电阻
?
答:
3、确定摇表的规格,对工作电压在1kV及以下的
电缆
使用1kV摇表,1kV以上的电缆采用2500V摇表。 4、在测试三芯电缆时,一芯接(+),其他两芯应和铅包一同接地。如果被测电缆可能由于表面泄漏而引起测量误差时,还应连接保护环。 5、摇动摇表到额定转速(1200r/min),
绝缘电阻
应是摇1min以后,电阻值稳...
如何测量
低压
电的
绝缘电阻
?
答:
- 测量
电缆绝缘电阻
时,逐相进行测量,非被试相应接地。- 对于
低压
配电柜,按照测量部位进行逐一测量,如主触头之间的绝缘、触头与线圈间的绝缘、带电部件与金属支架及可触及部件之间的绝缘等。- 对于电机,测量绕组对地、绕组间以及转子绕组与定子绕组之间的绝缘电阻。4. **测量操作**:- 开启兆欧表...
用摇表如何摇
低压电缆
的
绝缘
答:
6.取得测量结果后,首先将
电缆
芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的
绝缘电阻
;7.测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
用摇表如何摇
低压电缆
的
绝缘
答:
因此,对电力
电缆绝缘电阻
的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。(1)测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。(2)按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。(3)兆欧表的测量导线应使用带有...
摇表摇
电缆绝缘
多少才正常
答:
绝缘电阻
值一般不应低于400MΩ。控制线缆是
低压线缆
用500V摇表测量。电力电缆如属于高压电缆用2.5kV摇表测量。三相四线制电源,有三根火线一根零线。零线电位为零,余三线电位应差不多。用钳表测断相时,先要把零线分开来,余三根那根电位为零就是那根断相了。每次只夹一根线。四线的颜色有时有区别,...
电缆绝缘电阻
测量值规定
答:
在有瓦斯的井下摇测
电缆绝缘
前,必须检查巷道周围10米内瓦斯浓度
低压
0.5%方可进行
遥测
。测量时要先将摇表放平,摇动手把到额定转速此时指针应指向∞,再减低转速,用导线短接正负极,指针应指向零,证明摇表正常。测量时应先测量A、B、三相对地
绝缘电阻
,在测量A、B、C相间绝缘,最后测量地线对绝缘皮的...
低压
电力
电缆遥测绝缘电阻
时,应选用多少伏摇表??
答:
1、估计你说的
低压电缆
就是咱们常见的用于380V系统的电缆吧?2、按照国家规范,这种电缆用500V摇表摇就可以,其
绝缘电阻
值应不低于0.5MΩ,每相都要分别摇,不摇的线芯(不摇的火线或零线)要接地。
电缆
用摇表检测
电阻
,电阻多少为合格?
答:
低压
380/220V使用的
电缆
,用摇表500V档测试,电缆每一相对地
绝缘电阻
和相间绝缘电阻不能小于0.5MΩ,10KV电缆不能小于10MΩ
遥测低压电缆
及二次电缆的
绝缘电阻
时应使用
答:
题主是否想询问“摇测
低压电缆
及二次电缆的
绝缘电阻
时应使用多大的兆欧表”?500v。理论上是2倍的使用电压+1000v,实际常用500v和2500v的兆欧表,所以低压一般使用500v的兆欧表。兆欧表(megger)是电工常用的一种测量仪表,主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证...