低压配电室门要求防火门
配电室防火门
的
要求
有哪些?
答:
配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。下面我们来看看配电室防火门的厂家有哪些。配电室防火门要求:配电室应采用一二级耐火等级建筑;
低压配电室的耐火等级不应低于三级
。采用混凝土地面,长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相临配电室之间一般不...
配电室防火门
有哪些
要求
答:
因为是重要防火区域,
所以配电室防火门等级一般为甲级防火门
。甲级防火门相较乙级、丙级防火门耐火时限更长。配电室的建筑要求 1、高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;
低压配电室可设能开启的自然采光窗
。配电室临街的一面不宜开窗。2、变压器室、配电室、电容器室的门...
配电房防火门
的
要求
是什么?
答:
一般要求是,
门向外开,相邻房间应能双向开启或者向低压方向开启
。1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门...
配电室防火门
有什么
要求
答:
因为是重要防火区域,
4、低压配电室、无油高压配电室、干式变压器室及控制室值班室的门,不宜低于乙级的防火门标准
。5、配变电所各房间之间的通道门宜为双向开启门或向低压侧开启。6、配变电所经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。7、配变电所开向室外的门窗、通风窗等应设有防雨雪和...
配电房的门
规范规定一定不可以用木门吗
答:
不可以。配电室防火门是有等级要求的,
一般要有甲级以上
。高压配电室宜设不能开启的采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m,
低压配电室可设能开启的自然采光窗
,配电室临街一侧不宜开窗。变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启,相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启,窗户和门应设置防止雨、雪...
酒店高
低压配电室
要装
防火门
吗?
答:
如果
配电
室内无可燃性设备,则可不装设
防火门
,改装利于散热的带百叶的专用钢大门 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.9.2条(强条)的规定:配电所的门应为防火门,并应符合下列规定:1.配电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其它相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级...
低压配电室需要
安装
防火门
吗?如果需要,请问是几级的。
答:
需要
,凡是控制室的全部为甲级!
配电房
采用什么门
答:
配电
装置室的门应为向外开启的
防火门
,应装弹簧锁,严禁用门闩;相邻配电装置室之间的门应能向两个方向开启。高压配电装置室的建筑
要求
:1、对于长度大于7m的配电装置室,应有两个出口;长度大于60m时,宜增添一个出口;当配电装置室有楼层时,一个出口可设在通往楼外楼梯的平台处。2、配电装置室的...
一级箱电房门有什么
要求
答:
采用高
低压配电
装置如布置在同一室内,装置见的距离不应小于1米。
配电室防火门
的等级
要求
也是比较高的,一般可以分为甲级和乙级。通道的防火门一般是乙级的,配电室防火门一般是甲级。选择配电室防火门的时候,一定要根据要求选择,配电室一般在一些楼层较高的建筑主体里面,配电室和其他地方都是相通的,...