11问答网
所有问题
当前搜索:
低压配电规范gb50054新版
规范简读--
低压配电
设计
规范 GB50054
-2011
答:
电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电
设计
规范GB50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标准和要求。
配电
箱的安装要求有哪些
答:
GB 50054
—1995. 《
低压配电
设计
规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
《
低压配电
装置及线路设计
规范
》最
新版
是哪版
答:
最新版是:
GB 50054
-2011
低压配电
设计规范
低压配电
设计中,有关绝缘导体布线的敷设要求,下列哪些表述符合
规范
规 ...
答:
【答案】:A、B、C根据《
低压配电
设计
规范
》(
GB 50054
—2011)相关规定如下。AB两项,根据第7.2.1条规定,正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外,可采用直敷布线,并应符合下列规定:①直敷布线应采用护套绝缘导线,其截面不宜大于6mm2;②护套绝缘导线至地面的最小距离应符合表7.2.1的规定...
“
配电
室深度大于7米时留两个门”在哪本
规范
上有次要求
答:
《
低压配电
设计
规范
》
GB50054
-2011,4.3.2条规定了大于7米长度要设两个出口。组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关...
低压配电
线路过负荷保护两个公式的理解
答:
在《
低压配电
设计
规范
》
GB50054
-2011的第6.3.3条款中,我们遇到两个关于低压配电线路过负荷保护的公式,它们如同一座迷宫,却蕴含着精密的保护机制。首先,我们来看第一个公式:公式一:保护的明智选择 这个公式要求保护电器的整定电流必须大于或等于负载计算电流,同时,电缆导体的载流量也要大于或等于...
供
配电
系统设计
规范
最
新版
答:
《供配电系统设计
规范
》(GB50052-2009)《10千伏及以下变电所设计规范》(GB50053-1994)《
低压配电
设计规范》(
GB50054
-2011)《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)《3-110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008...
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054
-95《
低压配电
设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
配电
柜的最小宽度是多少?
答:
第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电
室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计
规范
》(
GB
50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表3.1.9的规定。表3.1.9 ...
电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设
规范
规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标
GB50054
-2011:
低压配电
设计
规范
:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。