11问答网
所有问题
当前搜索:
住宅楼防雷接地施工规范
建筑物
防雷接地施工
要求有哪些?
答:
建筑物
防雷接地施工
要求涉及多个关键方面:1. 接地装置设置:接地装置包括接地极和接地线,其设置必须遵循设计
规范
。接地极的材质和规格应满足规范要求,接地线的材质和规格也应符合标准,并且与接地极的连接必须牢固。2. 接地电阻要求:接地电阻是评估接地系统性能的重要参数。应按照设计要求进行测量和测试,...
建筑工程
防雷接地
的要求是什么?
答:
水平
接地
极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极
施工
时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10园钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连
接地
可靠性和安全性。...
建筑物
防雷接地施工
要求有哪些?
答:
建筑物
防雷接地施工
要求包括以下几个方面:接地装置的设置:接地装置包括接地极和接地线,应按照设计要求进行设置。接地极的材质和规格应符合
规范
要求,接地线的材质和规格也应符合规范要求,且应与接地极连接牢固。接地电阻的要求:接地电阻是衡量接地系统是否良好的重要指标,应按照设计要求进行测量和测试。如...
建筑
防雷
基础
接地
做法?
答:
(1)
接地
体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。(2) 垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5 倍。水平接地体的间距应符合...
建筑
防雷
基础
接地
做法?
答:
基础
防雷接地
做法:1、防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成...
建筑
防雷接地规范
答:
●
避雷
线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000 ,但全长偏差不得大于10mm。●避雷线弯曲处不得小于90° ,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。●在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。4)电气
接地施工
方法目前,根据《
住宅
设计
规范
》( GB50096-1999)...
屋面
防雷
做法
答:
屋面
防雷
的做法:1、在一般工程
施工
中,明装
避雷
带(网)采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。 2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段...
高层
住宅
外墙
防雷
窗
接地
连接设计及
规范
要求(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,铝合金窗的接地要求还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计
规范
》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的...
建筑安装工程
避雷接地
系统三类防雷在
规范
中是否明确多少米以上设均压...
答:
6米一圈,超过60m以上的上部距顶部的20%部分设置均压环,并且对突出物做相对应的防直击雷措施。《建筑物防雷设计
规范
》中有明确规定,2类
防雷接地
是45米开始做。1类防雷接地是30米开始做。根据GB/T21714.3-2015/IEC62305-3:2010《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》E.6.2.1条,...
楼房接地
问题!
答:
现在的
楼房
都应该做,因为开发商在报建时同时要报
防雷
办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑
规范
要求高多了。
接地
体不全是-40*4
接地
板。接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
活动板房防雷接地做法
栏杆防雷接地规范
建筑防雷规范Gb50057
建筑防雷接地焊接规范
防雷接地引下线做法
建筑基础防雷接地做法
GQI防雷接地步骤
脚手架防雷接地做法