11问答网
所有问题
当前搜索:
住宅防雷接地规范要求
建筑物的
防雷接地
电阻
要求
是多少呢?
答:
一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆
。根据《建筑物防雷设计规范》一类建筑,独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应...
民房
防雷接地
电阻要多少?
答:
其中第三条款:预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物
,故一般情况下将其划为第三类防雷建筑物,又根据该规范第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。
高层
住宅
外墙
防雷
窗
接地
连接设计及
规范要求
(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类防雷接地30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带
,铝合金窗的接地要求还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计规范》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、
钢构架和混凝土的钢筋应互相连接
。钢筋的连...
30层的
住宅
楼
防雷
均压环
规范要求
答:
1、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,
第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道
;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结...
哪些情况要做
防雷接地
?
答:
1、重要的或人员密集的大型建筑物
。如部、省级办公楼;省级会堂、博展、体育、交通、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。2、省级重点文物保护的建筑物和构筑物。3、十九层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。4、省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。三级防雷建筑物...
三类
防雷标准
答:
一、低压
防雷标准
低压防雷标准主要适用于
住宅
、商业建筑、办公室等场所。其主要
要求
是在建筑物顶部设置
避雷
针,
接地
电阻不得大于4Ω,同时建筑物内部还需设置过电压保护器。具体操作步骤如下:1.在建筑物顶部设置避雷针,避雷针的高度应该高于建筑物周围的其他物体。2.接地电阻的测量,可使用万用表进行...
楼房
接地
问题!
答:
1、
标准
的楼房接地一般采用综合接地(
防雷接地
与设备接地共用接地装置),
要求接地
电阻值小于1欧姆。其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时...
一般
接地
电阻
要求
多少
答:
1、独立的
防雷
保护
接地
电阻应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装
地线
时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
建筑
防雷接地规范
答:
●在建筑物的变形缝处应做
防雷
跨越处理。4)电气
接地
施工方法目前,根据《
住宅
设计
规范
》( GB50096-1999) , 接地制主要采用TT、TN-C- S或TN-S .接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平 接地环型带规格应按照设计
要求
。b.开关柜、配电屏(箱)...
一般
接地
电阻
要求
多少?
答:
1、独立的
防雷
保护
接地
电阻应小于等于10Ω;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装
地线
时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防雷接地规范的四个条件
防雷接地套筒跨接规范
防雷接地间距规范要求
高层建筑防雷接地规范
房屋接地极规范
建筑基础防雷接地规范要求
临建房防雷接地设计规范
建筑基础防雷接地做法
防雷接地断接卡新规范要求