规范简读-
供配电
系统
设计规范 GB50052
-2009
答:
深度解析:
GB50052
-2009
供配电
系统
设计规范
的关键要点在设计供配电系统时,GB50052-2009规范旨在确保人身安全、可靠供电、技术领先和经济合理性,适用于各类新建、扩建和改建工程的终端用户系统规划。首要原则是兼顾负荷性质、用电容量、工程特性和区域供电条件,制定出兼顾眼前与长远需求的综合设计方案。务必采用...
《
供配电
系统
设计规范
》
GB 50052
—95中对供电系统的规定有哪些?_百度...
答:
第3.0.3条
供配电
系统的
设计
,除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。第3.0.4条 需要两回电源线路的用电单位,宜采用同级电压供电。但根据各级负荷的不同需要及地区供电条件,亦可采用不同电压供电。第3.0.5条 有一级负荷的用电单位难以从...
供配电
系统
设计规范
中的电压偏差问题
答:
根据《
供配电
系统
设计规范
》(
GB 50052
—2009)第5:0:9条规定,在供配电系统设计中,正确选择供电元件和系统结构,就可以在一定程度上减少电压偏差,应符合下列要求合理选择供电元件合理选择变压器变比和电压分接头。减少电压损失供电元件的电压损失与其阻抗成正比,在技术经济合理时,减少变压级数,增加线路截面,采用电缆...
帮忙写论文吗? 题目:变电所电气一次系统
设计
答:
第1.0.1条 为使
供配电
系统
设计
贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全,供电可靠,技术先进和经济合理,制订本
规范
。第1.0.2条 本规范适用于110KV及以下的供配电系统新建和扩建工程的设计。第1.0.3条 供配电系统设计必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,合理确定设计方案。第...
供配电
系统的
设计
中供电系统应简单可靠,同一电压供电系统的配电级数不宜...
答:
【答案】:B 根据《
供配电
系统
设计规范》(GB 50052
—2009)第4.0.6条规定,供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于二级;低压不宜多于三级。
下列关于一级负荷的表述哪项是正确的?()
答:
【答案】:C 根据《
供配电
系统
设计规范
》(
GB 50052
—2009)第3.0.1条规定,电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:①符合下列情况之一时,应视为一级负荷:a.中断供电将造成人身伤害时;b.中断供电将在经济上造成重大损失...
设计供配电
系统时,为了减小电压偏差应采取下列哪些措施?()
答:
【答案】:A、B、D 根据《
供配电
系统
设计规范
》(
GB 50052
—2009)第5.0.9条规定,供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:①应正确选择变压器的变压比和电压分接头;②应降低系统阻抗;③应采取补偿无功功率措施;④宜使三相负荷平衡。
二级供电
答:
根据<
供配电
系统
设计规范
》
GB50052
-95第2.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源。白备电源...
低压
配电
网络中,对下列哪些项宜采用放射式配电网络?()
答:
根据《
供配电
系统
设计规范
》(
GB 50052
—2009)第7.0.3条规定,当用电设备为大容量或负荷性质重要,或在有特殊要求的车间、建筑物内,宜采用放射式配电。条文说明中规定,特殊要求是指有潮湿、腐蚀性环境或有爆炸和火灾危险场所等的车间、建筑物。根据第7.0.4条规定,当部分用电设备距供电点较远,...
一般在什么时候使用三相电 什么时候使用单相电
答:
1)依据《
供配电
系统
设计规范
》
GB50052
-2009 5.0.15:计算电流大于60A时,需要三相供电。2)依据《商店建筑电气设计规范》JGJ392-2016 4.1.2:计算电流大于等于40A时应采用三相供电。综上,规范有冲突,取最不利情况,得出结论:计算电流大于40A(7.5kW,功率因数取0.85)时,需要三相供电。