消防主机一层报
切电
输出
模块
反馈怎么回事了
答:
是消防强切脱扣器动作后的未进行开关复位造成的。需要现场照当并手动复位才可以恢复的。
切电
是消防联动的一种,在火灾情况下切除非消防使用的电源,也就是通过控制
模块
将不是消防设施使用的电源全部断掉。
依爱
切换
模块接线
需要24伏电源吗
答:
不需要,
切换模块
一般是在多线中使用,多线只需一根双绞线即两根线就可。不需要加24V
依爱
消防输入输出
模块
J-EI6031N的S+S-,C+C-,返回1返回2,启动-启动+...
答:
EI6043单输入单输出
模块
,对排烟阀、防烟防火阀、正压送风口、一步降防火卷帘等,通过中间继电器对事照强切、
切电
、电梯迫降等进行联动控制,接收运行反馈信号。EI6042双输入双输出模块,对两步降防火卷帘等、通过中间继电器对消防泵、风机、切除非消防电源等进行联动控制,接收运行反馈信号。EI6046多线联动...
依爱
6047广播输出
模块
指示灯不亮是怎么回事
答:
这个不正常的,除非是设备通电了,否则是设备故障了。
依爱
广播
模块
6047,接入信号线和24V,接出:两个常开点接广播主机,两个公共点接喇叭,如果需要接入现场的背景音乐等,则将两个常闭点接背景音乐主机。输入输出模块主要控制低电流的外控设备,比如电源切断,排烟阀,送风阀,卷帘门,电梯迫降等;输入...
依爱
消防主机
电切
反馈灯亮怎么处理
答:
这个是消防强切脱扣器动作后的未进行开关复位造成的。需要现场照当并手动复位才可以恢复的。
...弱电正压风机控制需单独布24v电源和信号线吗?
依爱
的主机
答:
是的从消防主控制给。模快必须得拨码,消防控制启动风机是直流24V控制风机就地控制箱里的继电器,继电器开点控制风机启动,这个开点在就地箱的自动回路里。给24V就启动断24V就停,总控就要一个回答信号。
消防自动报警总线启风机和多线直启风机分别通过
模块
启动风机么?现在是...
答:
1、如果是二总线启动的话要用
模块
进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去启动风机。2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,消防排烟风机控制一般设置2个模块,...