输入动作常亮是怎么了
答:
这个是手动总线控制盘启动按钮被误操作按下去了,或者是
模块
现场24v电源线没连接好形成短路了。
J -E
8041
跟J _E 8043通用吗
答:
通用的。J-E8041型
输入
/
输出模块
,电子编码是唯一ID,两线制输入/输出模块,无需电源线,节省布线成本,简易安装。J_E8043和J-E8041都是一样的,所以可以通用的。
依爱输入输出模块
编程,工作方式什么意思
答:
依爱输入输出模块
编程,工作方式什么意思?反馈的意思,反馈的目的就是知道监视对象的状态,首先要说的是反馈线在监视对象端的接线方式是接的常开,当出现异常时闭合,线路接通,反馈端电流增大,接电阻的目的是为了保证除了线路断开外,模块本身没有断开的缺陷,如果模块本身就断开了,那么就算因监视对象异常...
依爱
消防主机一层报切电
输出模块
反馈怎么回事了
答:
是消防强切脱扣器动作后的未进行开关复位造成的。需要现场照当并手动复位才可以恢复的。切电是消防联动的一种,在火灾情况下切除非消防使用的电源,也就是通过控制
模块
将不是消防设施使用的电源全部断掉。
消防
依爱输入输出模块
编码时,故障灯亮是怎么回事!这属于正常吗?_百度...
答:
这个不正常的,除非是设备通电了,否则是设备故障了。
依爱
单
输入模块
需要电阻吗
答:
需要。
模块
的返回端应接设备的无源触点,不能接有源信号!返回1应并接47kΩ负载电阻,若返回端需连接外部设备,则将相应的负载电阻移至外部设备。
依爱
流量开关用什么
模块
接法
答:
使用输入或输出模块或称为控制模块。根据查询搜狐科技网显示,
依爱
JEI60436043N型和JEI6046型
输入输出模块
(多线联动模块)都可以与流量开关配合使用,依爱流量开关接法需要使用输入输出模块或称为控制模块。
依爱
消防防火卷帘
输出模块
反馈灯长亮怎么解决?
答:
按照你的描述,防火卷帘的
输出
控制
模块
是没有问题的。主要是卷帘上升后,控制柜和模块反馈等没有反应过来,这个可能是模块导致的问题,解决办法有两种,一是直接换个模块测试,恢复正常说明是原模块存在问题,二是换了模块测试还是不行,则要考虑逻辑编程、控制柜是否存在问题。需要一步步进行排查。
依爱
单
输入模块
怎么关闭检线功能
答:
需要把编码器的夹子和
模块
的Z1、Z2连好,在编码器上
输入
456-清除-功能-3-17-编码,输完之后屏幕上显示P则表示修改成功,显示E就表示未修改成功。检线功能是海湾新国标模块的一项功能,通过加接一个检线电阻实现检线功能,如果线路断开或者没有接好,模块会报故障,这样可以更好的知道设备的状态,检...
依爱
消防
输入输出模块
J-EI6031N的
S
+S-,C+C-,返回1返回2,启动-启动+...
答:
EI6043单
输入
单
输出模块
,对排烟阀、防烟防火阀、正压送风口、一步降防火卷帘等,通过中间继电器对事照强切、切电、电梯迫降等进行联动控制,接收运行反馈信号。EI6042双输入双输出模块,对两步降防火卷帘等、通过中间继电器对消防泵、风机、切除非消防电源等进行联动控制,接收运行反馈信号。EI6046多线联动...