11问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地电阻是多少
接地电阻
要求
多少
?
答:
第14.3.16条:石油库内防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,
其接地电阻不应大于4Ω
。依据GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范》第10章:电气装置;第10.2.2条:加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统...
保护接地电阻是多少
答:
保护接地电阻是多少如下:保护接地的接地电阻不能大于10Ω
。这是因为,要使接地装置具有安全保护功能,必须在最短的时间内将元件的缺相或绝缘缺陷的电流排出接地装置,达到保护的效果。如果接地电阻过大,电流就无法及时通过接地电阻排出,从而影响接地装置的保护功能。此外,一般情况下,为了达到满足保护要求的...
防雷
电阻
值
多少
为标准
答:
法律分析:独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
。防雷接地电阻很少说有不应小于,一般都是不应大于多少,一般建筑物的接地是不大于四欧。但是特殊的通信机房都需要联合接地以便实现雷击时分流和排泄能量,所以一般接地电阻应该小于5欧。 联合接地,所以一般接地电阻应该小于5欧。法律依据:住房和城乡建设部...
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点
接地电阻
值不得超过
多少
...
答:
煤矿安全规程规定接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过 2 欧姆
。《煤矿安全规程》第483条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动手持式和手持式电气设备至局部接地之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
一般低压系统中
保护接地电阻
应小于
多少
欧姆
答:
一般低压系统中
保护接地电阻
应小于4欧姆。1.接地设计规范如下:低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当使用同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100KVA时,接地电阻不应大于10欧姆。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,移动供电设备...
接地电阻多少
以上是安全的
答:
②在1kV以下中性点接地线路中,当线路过电流
保护
为熔断器时,其保护装置的动作安全系数不小于4,为断路器时,动作安全系数不小于2. ③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。 ④为防止测量
接地电阻
时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易...
电气设备
接地电阻
规范要求
是多少
?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备...
接地电阻
要求
是多少
?
答:
供电系统接地分为保护接地和工作点接地,
保护接地是
带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,
接地电阻
小于4欧。由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。
设备
接地电阻
要求标准
是多少
啊?如外壳接地要求
答:
一、设备
接地电阻
要求标准为4—10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好;1、专门用于防止静电危害的接地系统,其接地电阻值不大于100MΩ。但如与其他接地共用接地系统时,则共用接地系统的接地电阻应符合各接地中最小值的要求。2、计算机等房间一般采用接地的导静电地板。当其与大地之间在1MΩ以下时...
一般
接地电阻是多少
欧, 人体
电阻多少
欧?
答:
在干燥环境中,一般人体电阻大约在2kΩ左右;皮肤出汗时,约为lkΩ左右;皮肤有伤口时,约为800Ω左右。一般接地电阻当然是越小越好,根据设备的不同要求,标准为4--10欧姆,最高不能大于10欧姆,4欧姆以下更好,可是一般很难做到.标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷
保护接地电阻
应小于等于10欧;2、...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
保护接地电阻允许值
接地电阻10欧4欧1欧区别
万用表测接地电阻方法
防雷接地电阻是多少欧
保护工作接地电阻标准
保护接地电阻不能大于多少
保护接地符号怎么打出来
保护接地规定电阻值是多少
保护接地电阻多少欧姆合格