11问答网
所有问题
当前搜索:
信息机房消防标准
机房消防
有什么
标准
答:
应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定:电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级
;当A级或B级电子信息系统机房位于其它建筑物内时,在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于 2h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门;面积大于100平方米的主机房,安全出口应不少于两个,且应分散布置,面积...
中华人民共和国国家
标准
电子计算机
机房
设计
规范
第八章
消防
与安全
答:
第8.1.3条指出,
报警系统和灭火系统需与空调、通风系统联动,电加热器应具备无风断电保护,以保障机房安全运行
。除了以上规定,第8.1.4条补充说明,机房设计还需符合《计算站场地安全要求》国家标准,以全面保障安全。在消防设施方面,第8.2.1条规定,设有灭火系统的机房,吊顶、活动地板下需配备探测...
机房消防
有什么
标准
答:
3
两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室
;4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;5 A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m...
机房消防
有什么
标准
?
答:
6、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)
;7、业主提供的图纸及文件等有关资料。
通讯
机房
属于
消防
几级场所类别
答:
不低于二级
。根据国家的要求,通信机房的安全登记至少不低于二级,材料的耐火等级也不应低于二级。
电脑
机房
档案室必须按规定。配置
消防
灭火机具,不得使用,对设备及档案...
答:
电脑
机房
档案室必须按规定。配置
消防
灭火机具,不得使用对设备及档案有损的液体类灭火器。电脑机房档案室灭火器配备
标准
如下:1、一个单元内至少需要配备2台灭火器。2、每个地方的灭火器数量要控制在5台以内。3、若每层公共面积在100㎡以上的,要另外配备1台1A手提式灭火器,之后照推,每加100㎡,...
中华人民共和国国家
标准
电子计算机
机房
设计
规范
的第八章
答:
消防
安全第一节 一般规定第8.1.1条 电子计算机主
机房
、基本工作间应设二氧化碳或卤代烷灭火系统,并应按现行有关
规范
的要求执行。第8.1.2条 电子计算机
机房
应设火灾自动报警系统,并应符合现行国家
标准
《火灾自动报警系统设计规范》的规定。第8.1.3条 报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统联锁。
机房
在什么情况下用有管网气体
消防
和无管网气体消防
答:
这个一般
机房
面积超过140平米以上,设置气体灭火,当设备高度超过2米以上的,面积超过300平米以上的,淹没速度满足不了要求的时间的才设置管网式的。
机房
内的()及
消防
系统应符合有关
标准
答:
只有在遵守这些
标准
的前提下,才能使电气设备更加安全可靠,确保
机房
内的安全稳定运行。机房内的
消防
系统应符合有关标准 除了机房内的电气设备,消防系统同样也是必不可少的。消防系统的作用是保障机房内人员的生命财产安全,因此,机房内的消防系统应符合有关安全标准,例如国家标准《建筑设计防火
规范
》等。
计算机
机房消防
答:
计算
机房
,一般都设有火灾自动报警及气体灭火系统,因此,施工完成后,必须早申报
消防
验收。按现行消防法律法规规定,消防验收由甲方申报,但施工单位应提供有关消防产品的检验报告、出厂合格证等,同时还应提供《建筑消防设施检测报告》。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
it机房消防要求
通信机房消防设计规范
机房消防设施管理规定
国家机房消防标准是什么
消防队对机房的要求
通讯类机房消防设计规范
计算机机房消防
信号机房消防规范要求
机房设计规范GB50174最新