借用疏散距离不借用宽度
正常
疏散
小巷不应小于多少米
答:
正常疏散小巷不应小于3米。“室外疏散小巷”是在人员密集的公共场所的室外设置的,用于疏散人员的街道、胡同。《建筑设计防火规范》规定,人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于3米,并应直接通向宽敞地带。
疏散宽度
:疏散宽度是指某一个区域(一般按防火分区或楼层为单位)的安全出口总宽度。...
正常
疏散
小巷不应小于多少米
答:
正常疏散小巷不应小于3米。“室外疏散小巷”是在人员密集的公共场所的室外设置的,用于疏散人员的街道、胡同。《建筑设计防火规范》规定,人员密集的公共场所的室外疏散小巷的净宽度不应小于3米,并应直接通向宽敞地带。作为疏散口,但
疏散宽度
计算中,
借用
相邻防火分区的宽度不能超过3m。安全疏散注意事项:...
关于《建筑设计防火规范》中
疏散距离
的问题
答:
关于
疏散借用
的问题,分两种情况,第一种是车库,第二种是非车库,与所在位置是地上还是地下,其实关系不是很大:1、车库: (看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014)(1)除《车库...防火规范》中6.0.2条规定可以设一个安全出口的之外,其余每个车库防火分区都必须设计至少两个安...
地下车库的防火分区之间的
疏散
楼梯能
借用
吗?
答:
当地下车库的安全出口全部通往室外有困难时,可以
借用
通往相邻防火分区的甲级门作为安全出口,当然到了相邻的防火分区了,也就可以使用其
疏散
楼梯。但有个条件限制,就是通往相邻防火分区的疏散
宽度
,不能大于计算所需总宽度的30%。
防火墙和防火分区的要求
答:
那么必须至少有两个直通室外的安全出口。如果防火分区的面积不超过1000平方米,那么至少需要有一个直通室外的安全出口。
借用
的安全出口不会被计入总的
疏散宽度
之内。📏疏散宽度的计算借用的宽度不能超过疏散总净宽度的30%。在计算疏散宽度时,需要考虑人员密度、疏散
距离
等因素。
多个防火分区相连,每个防火分区一把楼梯,均互相
借用
行不行?
答:
均互相
借用
肯定是不行的。每个防火分区必须得至少两个独立的楼梯。只有对于防火分区面积不大,经常停留人数不多的防火分区,在布置两个楼梯有困难时,才可以借用通向相邻的防火分区通道作为
疏散
口,且借用的通道
宽度
不能超过总宽度的30%,且只能一方向另一方借用,不能互相借用。互相借用属于多个防火分区...
建筑设计防火规范类问答篇
答:
18、
借用
相邻防火分区疏散时,不大于
疏散宽度
的30%,怎么控制?(建规5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m) 答复:根据《建筑设计防火规范》相关要求,按每个防火分区的疏散宽度计算确定。 19、防火隔墙两侧的门窗
间距
有无要求? 答复:...
可以通过别的房间
疏散
出去么
答:
位置不同的房间,
疏散距离
也不一样,有些房间的地理位置比较好,所以疏散距离可以适当的远一些,例如我们常说的位于两个安全出口之间的房间,这样的房间在疏散的时候,出了房间门可以任意的选择一个方向进行逃生,无论从哪个方向走,总会有一个楼梯间在那等着。所以位于两个安全出口的房间即使在比较慌乱...
两个人防单元之间可以
借用疏散
吗
答:
人防地下室2个防护单元主要出入口利用同一个车坡道作为
疏散
通道是不行的。根据建筑防火规范规范安全疏散和应急避难部分规定的每个人防防护区的疏散安全出口不得少于2个,且不得在同一方向,疏散出口之间
间距不
小于5m,合用安全出口的,需要设置扩散前室;根据人防要求的,防空地下室战时使用的出入口,其设置...
防火规范中
疏散宽度
净宽900是如何理解
答:
一个可通向安全区域的通道,其最窄处不小于900。
疏散宽度
是指某一个区域(一般按防火分区或楼层为单位)的安全出口总宽度。安全出口就是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。但通向楼梯的出口宽度如果与楼梯梯段本身宽度不同,此出口的疏散宽度按最窄处计算。另某些...