停泵水锤计算
什么是
水锤
现象,如何产生?
答:
(1)根据小水电运行情况,水锤压力计算按以下两种工况计算:a.水库正常蓄水位2180.0m时,机组突然丢弃全部负荷。b.小水电运行限制水位2178.0m时,机组由空转至满负荷运行。(2)
水锤计算
基本公式:参考资料:http://baike.baidu.com/view/237667.htm ...
压力管道如何
计算水锤
答:
1)根据小水电运行情况,水锤压力计算按以下两种工况计算: a. 水库正常蓄水位 2180.0m时,机组突然丢弃全部负荷。 b.小水电运行限制水位 2178.0m时,机组由空转至满负荷运行。 (2)
水锤计算
基本公式:a. 钢管中水锤波传播速度α值:式中 1425—声波在水中的传播速度(m/s); ε—水的...
停泵水锤
发生的物理过程
答:
当下游阀门突然关闭时,靠近阀门的液体流速由 v减低至零,压强增大。这种减速增压的增压波以弹性波速 c上行传播,历时l/c到达上游末端,以压强恢复为原始压强的常压波向下行传播,经历同样的时间(l/c)回到阀门。此后再以压强低于原值的减压波上行传播,又以常压波下行回到阀门。完成整个水击周期,共需时间T...
多功能
水泵
控制阀的
水锤
防护特性及其应用?
答:
设计流速0.50—1.20m/s,C=980.4m/s,水锤波相长T为 12.2s,Ts=2.25T=30s时,理论上,产生间接水锤的峰值为1.34Mpa,安装多功能水泵控制阀后,产生的
停泵水锤
压力峰值为0.98Mpa;安装普通止回阀停泵水锤压力峰值则为1.88MPa.据现场测试,...
水锤
的原因及处理方法
答:
水泵
的
水锤
主要是由于出水管止回阀的快速关闭引起的。因此,取消止回阀可以消除泵的水锤危害,降低扬程损失,节省电耗。目前通过一些大城市的实验,认为可以取消一级泵房,但不应该取消二级泵房。当止回阀被取消时,应进行水击压力停止
计算
。为了减少和消除水锤,目前在大口径管道上常安装微阻缓闭止回阀。大口径...
什么是“
水锤
效应
答:
总的来说,
水锤
效应是一种由水的惯性引发的、对水管系统具有潜在破坏性的力学现象。水锤效应的原理与水的惯性密切相关。想象一下,如果汽车在行驶中突然停止,冲击力会很大;而如果一辆静止的汽船突然加速,虽然看似没有直接撞击,但同样会产生压力波,对墙壁造成冲击。在水管中,当阀门快速关闭或
水泵
停止...
水锤泵
扬程如何
计算
?
答:
ε为压升高度加上出水管中损失水头与工作水落差之比。4、好的
水锤泵
效率可达86%。进水管的安装倾斜度在1:9至1:4的范围内,以便使水流制动效果最好。水锤泵没有运动的工作元件,结构简单,而且不需要外部动力源,也无须专人看管设计泵时须考虑泵构件的强度,避免因水锤作用而破裂。
什么是
水锤
?
答:
水锤
又称水击。水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、
水泵
突然停止、骤然启闭导叶等原因,使流速发生突然变化,同时压强产生大幅度波动的现象。水锤的作用 由于流体具有动能和一定程度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高和过低的冲击。压力冲击将使管壁受力而...
什么是
水锤
现象
答:
停泵水锤
主要因出水管止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除
停水泵水锤
的危害,并且可以减少水头损失,节约电耗;目前经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行
停水锤
压力
计算
,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。采用缓冲止回阀、微闭...
水锤
现象及产生的原因
答:
6、
停泵水锤
主要因为出水管道止回阀关闭过快引起,因此,取消止回阀可以消除停泵的危害,并且可以减少水头损失,节约能耗;目前,经过一些大城市的实验,认为一级泵房可以取消,二级泵房不易取消;取消止回阀时应进行停泵水锤压力
计算
,为减少和消除水锤,目前常在大口径管道上安装微阻缓闭止回阀。 7、在大口径...>> 问题三...