11问答网
所有问题
当前搜索:
全轴401报警如何处理图解
...VRDY OFF和
401
SERVO
报警
:X
轴
VRDY OFF两个同时报.
答:
2)机床系统出现VRDY ON
报警
当系统在PRDY信号还未发出时就已经检测到VRDY信号,即伺服单元比系统早准备好,系统认为这样为异常。造成此报警的可能的原因及处理方法是:查主回路接触器的触点是否接触不好,或是CN1接线错误,查是否有维修人员将系统指令口封上或指令口有故障 ...
加工中心发那科系统
401
和424
报警怎么
解决?
答:
加工中心发那科系统424第二
轴
(Y轴)伺服系统如果出现故障的话,同时也会出现
401报警
(这属于伺服报警)。在解决了424报警后,401伺服报警提示就会自行消失。查看720号,721号,723号诊断(分别为X轴Y轴Z轴的伺服报警详情):7(OVL):过载 6(LV):低电压 5(OVC):过电流 4(HCAL):异常电流 3...
fanuc数控系统参数
401报警怎么处理
答:
fanuc数控系统参数
401报警
时将放大器JxIB插上fanuc提供的短接插头,401报警即可解除。因为伺服器的连接分A型和B型,由伺服放大器上的一个短接棒控制,两种连接方法不能任意使用,如果忘记将放大器JxIB插上fanuc提供的短接插头,就会出现401报警。在使用fanuc数控系统时应该选用一个伺服放大器控制两个电动机,...
FAUNC
401报警处理
答:
分析与
处理
过程:FANUC0数控系统的
401
号
报警
属于数字伺服报警,该报警的含义为“X、Z
轴
伺服放大器未准备好”。遇到此类报警通常作如下检查:首先查看伺服放大器的LED有无显示,若有显示,则故障原因有以下3种可能:1)伺服放大器至PowerMate之间的电缆断线。2)伺服放大器出故障。3)基板出故障。若伺服放大...
法拉克0系统,出现
401
,
报警
,同时出现424,434,444报警,要
怎么
解决_百度知 ...
答:
FANUC O 系统
401报警
:(VRDYOFF).先排除424,434,444报警。4X4报警:伺服放大器及伺服电机的各种报警。查看诊断 DGN 721(第2
轴
),DGN 722(第3轴),DGN 723(第4轴),6(LV): 伺服放大器中,低电压报警 5(OVC):过电流 4(HC):伺服放大器中,电流异常 3(HV):伺服放大器中,...
fanuc数控系统sv440
报警怎么处理
?
答:
fanuc数控系统参数
401报警
,则只要有一轴不好就不吸合。如果有一个轴一直不吸合,则可判断为该伺服单元的故障,检查该单元的继电器并更换,如果更换继电器还不能解决,则更换伺服单元的接口板。7. 观察所有伺服单元的LED上是否有其他
报警
号,如果有,则先排除这些报警。
fanuc 0 md数控系统
答:
机床起动后,在自动方式运行下,CRT显示
401
号
报警
。分析与
处理
过程:FANUC OM出现401号报警的含义是“
轴
伺服驱动器的VRDY信号断开,即驱动器未准备好”。根据故障的含义以及机床上伺服进给系统的实际配置情况,维修时按下列顺序进行了检查与确认:1)检查L/M/N轴的伺服驱动器,发现驱动器的状态指示灯PRDY...
FANUC系统
报警
为
401
(XYZ)3
轴
同时OFF了
答:
伺服
报警
,速度控制器准备号信号(VRDY)被关断,打开锁定开关即可。伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中...
FANUC变频器
报警401
是什么意思?
答:
这个
报警
是伺服报警,不是变频器的。他俩英文一样。看看伺服驱动器的主控(MCC)有没有接通 报警器能够为使用者找到具体的故障方位,方便使用者对其进行维修