11问答网
所有问题
当前搜索:
八度区框架剪力墙结构设计
抗震
剪力墙结构
的厚度和配筋问题
答:
1. 根据抗震规范6.1.2条规定,
8度
地震
区剪力墙结构
的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于160mm,当墙端头无翼墙或暗柱时不应小于层高的1/12。以上规定目的是为防止因墙体平面外刚度过小,稳定性差...
剪力墙
竖向钢筋底部
构造
答:
3、综合分析“抗规”、“砼规”和“高规”
设计
约束边缘构件时,框剪结构、框支结构。根据抗震规范6.1.2条规定,
8度
地震
区剪力墙结构
的抗震等级至少应为二级;按6.4.1条要求剪力墙底部加强部位墙厚一、二级抗震等级时不宜小于200mm,且不小于层高的1/16,其他部位不小于 160mm,当墙端头无翼墙或...
剪力墙结构
的抗震等级如何划分的?
答:
对于
剪力墙结构
,建筑高度不大于80.0m的结构,设防烈度为六度时抗震等级为四级,设防烈度为七度时抗震等级为三级,设防烈度为
八度
时抗震等级为二级;而对于设防烈度为九度地区的剪力墙结构建筑高度不大于60m时抗震等级为一级。如下图所示:当然,如果建筑物位于非抗震设防地区,则
结构设计
时无须进行抗...
某全现浇
框架剪力墙
高层住宅施工组织
设计
?
答:
本
工程
为全现浇
框架剪力墙结构
,设地下室一层,均为住宅,建筑总长64米,总宽23.35米,总高45.70米,建筑面积:12060平方米。按
八度
抗震设防。抗震等级为二级。基础:本工程为沉管灌注桩,单桩承载力
设计
值1560KN,桩长22米,桩锚入承台70,桩钢筋在承台内的锚固长度应大于530.结构:本工程为框...
剪力墙
、柱、板的配筋率
答:
剪力墙
作为建筑物的重要承重
结构
,其
设计
必须精确考量。首先,对于一般部位,一二级剪力墙厚度通常为160mm(或140mm,三四级),在无端柱或翼墙时可适当减小。底部加强区的厚度则根据不同级别略有差异:一二级为200mm/160mm,三四级则为160mm/140mm。关键参数的控制是至关重要的。轴压比对于一级和
八
...
框架剪力墙
的
结构
,
8度区
用框剪还是桩基?
答:
直径500,桩长36m,为摩擦端承桩,承载力特征值1700。 应为承载极限值;1700无法满足建筑荷载要求
剪力墙结构
底部加强区钢筋构造要求?
答:
1.一般
剪力墙结构
底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10。2. 按一、二级抗震等级
设计
的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力...
短肢
剪力墙构造
要求?
答:
(1)
结构
的最大适用高度H比
剪力墙
适当降低,且抗震七度设防H≤1oom、
八度
设防H≤60m.(2)简体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩20.5结构总底部倾覆力矩。(3)短肢剪力墙的抗震等级应比一般剪力墙提高一级。(4)短肢剪力墙的轴压比:抗震等级为一、‘二、三级时分别不宜大于O.5、...
工程
中哪些部位所承受的
剪力
大?
答:
“抗规”未明确
框架
-
剪力墙结构
中的剪力墙需设置约束边缘构件时抗震墙的抗震等级和轴压比界限值;但根据混凝土规范11.7.14条笔者理解框架-剪力墙不受一、二抗震等级限制,凡底部加强区及其上一层当不满足轴压比限界时则均应设约束边缘构件。综合分析“抗规”、“砼规”和“高规“
设计
约束边缘构件时,框剪结构、框支...
17层
剪力墙结构
的住宅最低抗震等级是多少?
答:
对于
剪力墙结构
,建筑高度不大于80.0m的结构,设防烈度为六度时抗震等级为四级,设防烈度为七度时抗震等级为三级,设防烈度为
八度
时抗震等级为二级;而对于设防烈度为九度地区的剪力墙结构建筑高度不大于60m时抗震等级为一级。如下图所示:当然,如果建筑物位于非抗震设防地区,则
结构设计
时无须进行...