答:
一般110kV断路器正常
压力
是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器一般正常是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45,以上单位Mpa。
六氟化硫断路器
是利用六氟化硫(SF6)气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。简称 SF6断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器。由于这种气体的...
三十五千伏开关柜内
六氟化硫
气体
压力
正常范围
答:
是正常范围。
六氟化硫
开关气压值正常范围:110kV
断路器
正常压力是0.6,低压告警是0.55,
闭锁
是0.5,高压告警是0.65,35kV断路器是0.5,低压告警是0.47,闭锁是0.45。
六氟化硫断路器
气体
压力
低为什么要
闭锁
重合闸?具体原因是什么?_百度...
答:
SF6是绝缘气体,一但气体泄压,即气压降低(一般充略高于大气压的
压力
),势必影响绝缘性能,在开断电流的时候产成危险。
六氟化硫断路器
低气压
闭锁
装置动作后
答:
六氟化硫断路器
在低压时不会自动跳闸,除非保护动作。当压力低到达到
闭锁
值时,装置自动断开断路器的分合闸电源。还有,低压断路器不能手动分合闸,只能跨过低压断路器断开前面或后面的断路器进行停电检修。
什么是SF6
断路器
的合闸
闭锁
?怎么处理?
答:
SF6气体严重漏泄时,如感觉有刺激气味,自感不适,应采取防止中毒的措施。(2)如果检查没有漏气,而属于长时间运行中的气压下降,应由专业人员带电补气。如果检查有漏气现象,且SF6气体
压力
下降至第二报警值时,密度继电器动作,报出“合跳闸
闭锁
”或“合闸闭锁”、“分闸闭锁”信号时,
断路器
不能跳...
SF6
断路器
液压操作机构
压力闭锁
中应注意的问题
答:
1、检查液压表
压力
是否正常;2、检查压力接点微动开关是否正常可靠;楼主说的不是很清楚,不明白是检查故障方面还是对此故障的处理应对策略,希望能补充说明。还有要反驳一下楼上二位的观点,1、少油
断路器
从上世纪90年代末,国家电网提出无油化改造以来,就慢慢的被SF6断路器代替了,至于多油断路器,早...
为什么SF6
断路器
在低气压
闭锁
状态下不能进行断路器的分合闸操作_百度知 ...
答:
一般也有可选的,有允许低压
闭锁
状态下合闸的选项,但是分闸是绝对不允许的,低气压下分闸会因为SF6气压过低灭弧能力不足,造成爆炸。
断路器
可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与...
SF6
断路器
中SF6气体
压力
过低时,断路器将会怎样?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和灭弧能力就不能保证了...
六氟化硫断路器压力
过低是什么原因?
答:
SF6
断路器 压力
过低,其中的密度继电器会动作,当压力低于报警值时,其接点闭合,继电器会有动作指示,同时也会传到主控室,运行人员发现后要及时汇报处理,做好安全措施后及时补气。当压力再低时,
闭锁压力
报警点就会动作,这个接点会串到断路器的分合闸回路,断路器就不能分合了。SF6压力低了,绝缘和...
当SF6
断路器
气体压力下降,发出
闭锁压力
信号时,断路器的位置指示灯应熄灭...
答:
断路器的位置指示灯保持在故障前的位置,不会变化。SF6断路器气体压力下降,发出
闭锁压力
信号后,同时
闭锁断路器
使其不能分合闸,同时输出故障报警信号至值班室。