六米高的柱子如何浇砼
砼柱6米高怎样浇筑
答:
浇筑混凝土时,先浇筑到3米高的高度,然后去浇筑另一根柱,也是浇到3m高,注意振动器振实
。在初凝时间前再将混凝土倒入柱模至6m高度。这里要注意第二次振捣时震动棒的插入深度要控制。要找个好的掌控振动器师傅,现在真是很难了!
6米高
框架及剪力强浇注
砼
应该注意哪些
答:
第一个,
模板固定方面
。模板固定一定要尺寸正确,木方、步步紧、对拉螺栓密度及布置一定要符合方案要求,防止在浇筑过程中爆模和模板变形,导致墙柱拆模后砼平面凸起。第二个,振捣与浇筑。6米高的墙柱要分两次浇筑,每次浇筑3米。这个事有规范要求,防止振捣不到位及过震导致混凝土离析,另一个是会导致...
六米多高的
独立基础框架柱,要分几次
浇筑
,或者是施工缝...
答:
请见GB50666-2011《
混凝土
结构工程施工规范》,
六米多高的
框架柱,当粗骨料粒径在25mm以内,采用商
砼
自由落体高度6米能自密实。所以不需留置施工缝。应加强模板的支架牢固及稳定即可。
6米高柱
能一次
浇砼
吗
答:
一次性浇筑砼,没有问题,但是要考虑两个方面问题:
1、较高的砼浇筑高度,造成模板侧压力非常大,要特别加固模板支撑和加固体系
,尤其是柱子下部,要加密拉杆、采用双螺母紧固。必要的话,可以浇筑一半停置一段时间再继续浇筑。2、砼从较高位置自由抛落,容易造成离析,所以应采取措施防止离析。
框架
柱
高度超过5米,
浇筑混凝土
时的措施是什么?
答:
1、要有二个操作平台,一个是1.5
米高
度处,另一个在4米高度处。2、在2.5米高度处,留个
砼浇
捣孔。浇好砼后再封闭掉。接着再浇上面一段砼。3、要有备用的施工工具,要进行安全交底。4、浇好柱后,要立即校正
柱子
。垂直度控制在允许范围。5、为了防止烂根,应该在柱根处用水泥砂浆把模板缝...
柱子怎么
样
浇筑
?
答:
一、施工准备 (一)作业条件 1、
浇筑混凝土柱
:模板、钢筋、预埋件及管线等全部安装完毕,经检查符合设计要求,并办完隐、预检手续。2、浇筑混凝土用的架子及马道已支搭完毕,并经检查合格。4、振捣器(棒)经检验试运转合格。5、对操作班组已进行全面施工技术交底。(二)材质要求 1、混凝土采用商品混凝土,...
柱子
太高,钢筋太密,
混凝土
倒不进去
怎么
办
答:
最好的方法是使用自密实
混凝土
。在模型底部安装泵送阀口,将自密实混凝土从下往上泵压进去。如果
柱子
太高,可分二级、三级进行,如同钢管混凝土施工。如果柱子中间钢筋不那么密集,能容10公分泵送导管深入底部,则可以从上往下灌注自密实混凝土,然后一段一段提升导管,如同水下灌注桩施工。
现场短柱
砼怎么浇筑
才是最安全的,最好的
答:
1.最常见的采用对拉螺杆结合模板加固,小方量砼可用吊车吊斗浇筑,也可用布料机配合等。2.采用钢模结合外包螺栓,或者叫卡扣螺栓加固。3.夹具式支架,也叫三角架结合模板浇筑。4.
柱砼浇筑
,一般不采用砼泵直接进行浇筑,3m以内可直接用吊斗或溜槽下料,3m以上必须使用串筒,砼浇筑振捣过程中,注意观察...
7
米高
框架柱施工方法
答:
7
米高的
框架柱是可以分两次
浇筑
。将振动棒先伸到最底,
砼
从上面不断灌入振动棒慢边振边往上抽,确保
柱子
振实。框架结构可以二次浇注只要在接茬处按照101图集预留足够的钢筋搭接长度,进行二次浇注时清理并湿润接茬处(只可以小范围不能大面积整体二次浇注)。二次浇注前要处理好接茬部位,将松散石子和...
四个
柱如何
支模
浇筑砼
答:
可以根据以下的步骤进行支模
浇筑砼
:1、测量放线。按照图纸要求,在每一根
柱
周边放线,并画出每一条轴线、控制线和柱边线。2、脚手架塔设。脚手架作为模板的支撑体系,需要按照规范要求进行塔设,保证立杆间距、扫地杆距离、水平杆步距等符合要求。3、柱模板支设。柱模板支设从上至下进行,柱模板与梁...
1