11问答网
所有问题
当前搜索:
内墙传热系数在哪儿查
怎么查以下几个的
传热系数
答:
建筑节能设计标准里面都有 或者查看全国民用建筑工程设计技术措施
节能专篇-建筑17页 为加气混凝土外墙热工性能指标 250厚的加气混凝土传热系数有三种 一是0.69 考虑砌筑砂浆缝的影响λ=0.20w/m.k 二是0.81 考虑灰缝影响λ=0.24w/m.k 三是0.91 考虑砌筑砂浆缝的影响λ=0.28w/m.k 内墙传热系数...
传热系数
K值 谁知道围护结构传热系数表,越详细越好,
答:
以墙体外侧采用240mm粘土砖墙,中间夹50mm厚聚苯板,内侧采用120mm粘土砖墙,内抹20mm厚混合砂浆,外抹20mm厚水泥砂浆为例进行
传热系数
验算,没有圈梁、构造柱部位K1=0.55W/(m2.K),满足条件;有圈梁、构造柱部位K2=1.85W/(m2.K)不满足条件,同时施工操作麻烦,墙体整体性差,结露问题没有得到解决.3.2...
做
传热系数
屋里要封闭一周吗
答:
不用。1,根据检测标准选好内、外墙对应测试点,2、墙体温度传感器用胶带紧贴在外墙表面,3,将热箱扣压在
内墙
测试点上并用支撑杆牢固顶紧,连接室外传感器、加热、室内传感器和热流密度线到控制箱,连接电源线,打开电源开关,指示灯亮表示电源工作正常。
传热系数
K值
答:
传热系数
K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1s内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/(平方米·度)(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。对于空调工程上常采用的换热器而言,如果不考虑其他附加热阻,传热系数K值可以按照如下计算:K=1/(1/Aw+δ/λ+1/An) W/(㎡·°C)...
冷负荷的冷负荷计算
答:
式中Q——
内墙
或楼板的冷负荷,W;K——内墙或楼板的
传热系数
,W/m2·℃;F——内墙或楼板的传热面积,m2;tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。室内得热冷负荷计算(a)电子设备的冷负荷电子设备发热量按下...
如何计算冷负荷
答:
式中Q——
内墙
或楼板的冷负荷,W; K——内墙或楼板的
传热系数
,W/m2•℃; F——内墙或楼板的传热面积,m2; tls——邻室计算平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值,℃。 内墙、内窗、楼板等其邻室为空气调节房间时,其室温基数小于3℃时,不计算。 (六)室内得热冷负荷计算 (a)电子设备的冷负荷 ...
建筑施工图包括哪些内容
答:
房屋建筑施工图包括剖面图和立面图还有平面图,总平面图和详图。建筑工程图纸就是用于展示建筑物内部的布置等情况,外部的形状,以及装修和构造还有施工要求等内容的有关图纸。对装修要求较高的建筑物应单独画出装修图。
计算
传热系数
并计算该墙单位面积的传热量。
答:
内墙
导热热阻,外墙导热热阻和外墙对流热阻,而
传热系数
,热阻,温差,传热量间的关系为:k=1/R,q=温差/R或q=k*温差。因此 传热系数k=1/(1/8.7+0.02/0.87+0.49/0.81+1/23)=1.35W/(m2•℃)单位面积传热量 q=k*t=1.35*(20-(-25))=60.74w/m2 ...
什么是散热器的
传热系数
?
答:
①
传热系数
:稳定条件下,围护结构两侧表面温差为1K,1小时内通过1m2面积传递的热量(单位W/( m2·K),用K表示。 ② 热阻:与传热系数互为倒数,用R表示。 K=1/Ri+∑R+Re 其中:Ri ——
内墙
表面换热阻 Re —— 外墙表面换热阻 经计算可得:在结构墙厚200 mm、50mm厚18kg/m3发泡聚苯板...
关于 暖通设计外墙材料热工
系数
的问题
答:
主墙体
传热系数
Kp=1/Ro=0.89w/(m²•k)K≤1.5 D≥3.0 或K≤1.0 D≥2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求
内墙
类型 构造层 厚度 (mm) 导热系数 w/(m•k) 蓄热系数w/(m²•k) 热阻值 (m²•k)/w 热惰性 Dc=R...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
内墙的传热系数一般取多少啊
墙体传热系数 国家标准
供暖通风与空气调节设计规范2012
37墙的传热系数
传热系数在哪查
墙体传热系数规范
内墙类型及热工性能指标
双层透明中空玻璃传热系数
墙体传热系数怎么检测