冲击电压发生器
是怎样的呢?
答:
雷电冲击电压标准波形为1.2/50
,是模拟雷闪放电时造的雷电放电压;操作冲击电压标准波形为250/2500或波前时间为2000~3000的衰减振荡波,是模拟开关操作或系统故障时产生的操作过电压。仪器的高压电流的产生,能量的输出,介质的放电(空气);高速A/D波形采集、显示、数据处理、安全保护等完全由计算机测量...
冲击电压发生器
的技术
要求
有什么?
答:
1、回路电感小,并采取带阻滤波措施,在大电容量负载下能产生标准冲击波,负载能力大
;2、
电压利用系数高
,雷电波和操作波分别不低于85%和80%;3、调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠;4、采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;一种模仿雷电及操作过电压等冲击电压的电源装置。
电气设备的
冲击
耐压试验应该用哪种
波形
?
答:
电气设备的
冲击
耐压试验应该用哪种
波形
?尽管DC耐压测试
电压
相对较高,但仍可发现一些绝缘缺陷。但由于电力设备的绝缘大部分由电介质组成,其电压在DC电压作用下按电阻分布,所以交流电场下交流电力设备的弱点是DC试验无法发现的。例如,发电机的槽缺陷在DC下不容易发现。交流耐压试验符合运行中电力设备的电气...
冲击电压
波的
波形
由什么决定?
答:
冲击电压波的波形由什么决定?
一般是外加电压的幅度,发生器的电路延迟时间,被测材料的电阻率,甚至空气湿度等
。模拟的冲击电压波是一个或一系列高压短脉冲。常规仪器产生的技术指标是:波前时间为1.2μs±30% %,波后半峰时间为50μs±20%%。其电压波的电压值越高,dV/dt特性越陡。由于高压功率...
冲击
高
电压发生器
中间击穿
答:
2. 该
发生器
的特点包括:回路电感小,并配备了带阻滤波器,确保在大电容量负载下能够产生标准的
冲击波形
,同时具备强大的负载能力。3.
电压
利用系数较高,雷电波和操作波的利用系数分别不低于85%和80%,保证了电压的稳定性和准确性。4. 调波过程简便,操作简易,同步性能优越,动作可靠。采用恒流充电...
冲击
耐压试验的实验说明
答:
冲击耐压试验的特点一般
冲击电压发生器
要满足两个
要求
:首先要能
输出
几十万伏到几百万伏的电压,同时该电压要有一定的
波形
。为了产生幅值很高的脉冲电压,目前仍采用1923年发明的Marx多级回路,如图3-3-1所示。该回路中3级电容器以并联的方式经过高阻RL被直流电压源充电到U0,然后经过3级球间隙f的同步...
冲击电压发生器
是怎么产生各种
波形
的呢?
答:
由于C0较小,很快就充满电,随后它将与级电容C一起通过各级的波尾电阻Rt放电。这样,在负荷电容C0上就形成一很高电压的短暂脉冲
波形
的冲击电压。在此短暂的期间内,因充电电阻R 远大于Rf和Rt,因而它们起着各级之间隔离电阻的作用。
冲击电压发生器
利用多级电容器并联充电、串联放电来产生所需的电压,其波形...
冲击电压发生器
的执行标准是什么
答:
级
电压
100kV 能量 1.25kJ ―― 168.75KJ 二、 分压器 1. 测量
冲击
用弱阻尼电容分压器: 50kV ―― 1800kV 2. 测量陡波用高精度快响应电阻分压器: 50kV ―― 500kV 三、 截波装置 1 .多级球隙截波装置: 100kV ―― 1800kV 2 .单级球隙截波装置: 100kV ―― 1800kV 四、...
什么是电涌保护器的分类试验
答:
复合波发生器能对开路电路施加1.2/50??s
波形冲击电压
,对短路电路施加8/20??s波形冲击电流。实际被试SPD的电压、电流幅值及其波形由上述冲击发生器及被试SPD的(非线性)阻抗而定。复合波发生器的开路电压峰值Uoc和短路电流峰值Isc之比取为2Ω:该比值定义为
发生器输出
虚拟阻抗Zf 。与冲击试验同时还施加...
请问浪涌
波形
8/20us与8/20us,1.2/50us组合波有何区别(应用上)
答:
1.2/50%8/20μS组合波:1.2/50μS为开路
电压波形
,8/20μS为短路电流波形;对于低阻抗试品:组合波发生器模拟
输出
8/20μS波形,可作为冲击电流发生器使用;对于高阻抗试品,输出1.2/50μS波形,可作为
冲击电压发生器
;在低压系统中,为了对电涌保护器进行试验,在相关标准中提出了采用混合波形...