11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却塔水泵为什么在冷水机组前
水泵
与
冷水机组
的启停顺序?
为什么
是这个顺序?
答:
先开水泵,在开主机。
冷冻水和冷却水没有运转,主机启动不安全
。
为什么冷却塔
启动时先开
水泵
~在开风扇6呢?
答:
冷却塔
启动时先开
水泵
,然后再开风扇,是由循环水系统的工艺流程确定的,风扇的风是用来冷却水的。也可以认为先开风扇,然后再开水泵,其中要间隔一段时间,这段时间风扇转动没有意义,只是白浪费了电。
冷却
水管道如何布置
答:
由于循环冷却水系统是开式系统,如果
冷却塔
集水盘容积小或冷却塔距
水泵
距离太远及并联运行的冷却塔出水管阻力平衡严重失调,就会使空气混入水中,进入水泵并压入管道中,引起严重的水锤致使水泵出水管及其管件损坏。所以,冷却水系统应注意下列几个问题:(1)冷却塔并联使用时管道阻力平衡,冷却塔与泵的距离不...
冷水机组
,
水泵
,
冷却塔
风机起动的顺序是怎样的
答:
首先要考虑的是,如果
冷却塔
散热能力充裕的话可以不启动冷却塔风机。首先要启动循环
水泵
,其次是
冷水机组
,看看高压如何、冷凝器进出水温度多少进行判断是否要启动风机,如果不启动风机能保证机组正常运行,则不必要启动风机以节能。
冷水机组
,
水泵
,
冷却塔
风机起动的顺序是怎样的
答:
根据选用的冷水机组不同,它们的起动、关机顺序也不一样
,正确开关机,不仅可以确保冷水机正常运行,更可以延长机组的使用寿命。对于各工厂使用的水冷冷水机组系列,它们的起动顺序是:冷却塔风机 → 冷却水泵 → 冷冻水泵 → 冷水机组。而关机的顺序是:冷水机组 → 冷冻水泵 → 冷却水泵 → 冷却塔风机...
冷水机组
与冷冻
水泵
的安装位置
答:
冷冻
水泵
安装
在冷水机组前
还是后 一般在冷水机组的后面,既冷冻水泵的出水是向冷水机组里流的,冷水机组的冷冻水直接供室内空调末端.冷冻泵与冷水机组间的安装位置 冷水机的水路系统 封闭式是指管路是密封的耐压的可承受一定的水压的. 反之开放式是指不封闭的水与大气接触的
冷却塔
,水槽,水箱等就是...
中央空调制冷
机组
与板换和集分水器和
冷却水泵
和冷冻水泵,他们的工作顺 ...
答:
冷却水泵
出来, 就是空调主机的冷凝器, 再出来是
冷却塔
, 冷却塔回来到冷却水泵, 这个系统比较简单.也有大的系统, 有几台大主机, 在冷却水泵出水加装分水器, 经过主机后, 是集水器, 然后是冷却塔, 冷却塔回来是冷却水泵.地源热泵系统, 大的系统基本是靠外部阀门切换制冷制热, 这个管道系统比较复杂,...
请问
冷水机组
的各组件正确的关闭顺序是
什么
样的?
答:
书上讲的布一定全对。顺序是:发热源温度降下稳定以后,
冷水机组
(压缩机组)、冷冻水泵、冷冻水阀门、
冷却水泵
、冷却水阀门、
冷却塔
、冷却塔阀门
设计
冷却塔
大小
水泵
流量和扬程?
答:
2、
冷却塔
如果设在高层建筑主楼屋面,产生的压力高于机组的承压能力时,
冷却水泵
宜设
在冷水机组
的冷凝器出口,以降低冷凝器工作压力。有人会提出疑问:水泵入口负压过大,会产生气蚀。事实上, 冷却塔与冷水机组之间的高差,远大于管路阻力和冷凝器阻力,并且水泵还有一个容许吸上真空高度。解决方法一:选用...
冷水机
的
水泵
如何选取
答:
第二个是
泵
的扬程,它应根据管道中水的流速(管道大小确定)与管道长度、区域性阻力(
冷水机组
中冷凝器(可在说明书中查到)、控制件计算出阻力损失,由于冷却水是回圈系统,可不考虑高位差,只需加上
冷却塔
的高位差即可。管道流速一般可取1m/s左右,你可按:(每米管道产生的压力降MPa/m)i=0.0000107×V×V÷d^1.3公...