11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水的进出水温度
冷却水
系统供回水上下限
温度
?
答:
冷却水进水温度一般为室外温度;回水温度是室外环境温度+4到5摄氏度
。通常冷水机的生产厂家会注明,进水温度 20-40度, 进出水温差2-10度。
中央空调机组中,
冷却水
和冷冻
水的进出水水温
各是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的水温未37度的时候,出水温度就是32度
,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温...
冷却
塔
进出水温度
标准
答:
冷却塔的出水温度与外界的湿球温度密切相关。通常情况下,
冷却塔的出水温度可以保持在湿球温度加3至4度的范围内
。例如,在标准工况下,若湿球温度为28度,冷却水塔的进出水温度分别为37度和32度,此时出水温度与湿球温度之间的差距为4度。
中央空调
冷却水温度
多少正常?
答:
一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃
,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到,冷冻水的温度可以调,冷却水是无法调的,随着天气变化而变化。而这个温度只是国标规定的名义制冷条件下的进出水温度,并不是空调实际使用过程中的水温度标...
中央空调的冷冻水和
冷却水的温度
多少合适?
答:
中央空调系统中,
冷冻水的进出水温度通常设定为7℃和12℃
。为了提升能效,建议适当提高冷冻水温度,同时降低冷凝水温度。具体调整时,应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持8至10℃的温差。不同设备可能要求不同的温差,例如7-10℃或7-15℃都是可接受的;然而,如果将水温提高到15℃,空气...
冷却水
进水
温度
一般为多少
答:
一般都是按照32~37度/28度湿球设计。
冷却液
,顾名思义,就是让发动机保持低于100度,不产生过热。虽然在发动机内部,由于工作时间长,导致
温度
升高,冷却液里的一些水变成水蒸气,从而使得其沸点升高,比如有的就可以达到120度甚至130度,类似高压锅的作用原理但是,一般情况下,不开锅就可以。
冷却水
30/35度,冷凝
温度
多少
答:
冷却水的
入水温度是30摄氏度,出水是35摄氏度。冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为 30℃,
出水温度
为 35℃。对于一台 在运行的冷水机组,环境条件、负荷和制冷量都已成为定值。这时,冷凝热负荷无疑也为定 值。标准规定进、出水温差为 5℃,冷却水流量必然也为一定值。而且该流量与
进出
...
冷水机组
冷却水的
入
水温度
是如何保证30度的
答:
根据国家标准GB/T18403.1—2001,冷水机组的额定的工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,
冷却水进出水温
30℃/35℃。所以冷水机组在出厂时工况为冷冻水进出水温12℃/7℃,冷却水进出水温30℃/35℃。运行中,在满足空调使用要求的情况下,应尽可能提高冷水
出水温度
。一般情况下,蒸发温度较冷水出水温度低2℃~...
冷却水?
冷却水的进出水
温差一般是多少才正常?谢谢回答每一个问题...
答:
少于5度为正常 。
冷却水
可以防止在寒冷冬季停车时
冷却液
结冰而胀复裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。但是我们要纠正一个误解,防冻液不仅仅是冬天用的,应该在全年使用。汽制车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机冷却水。冷水机组冷冻水标准工况都是5度温差,
温度
为7~12度;冷却水温差为5度,...
中央空调的
冷却进出水
的温差一般有多大?
答:
冷却水的进出水
温差一般控制在5℃,冷冻水进出水的温差一般控制在3℃.如果是冷却水的进出水温差小于5℃了,说明了机组冷凝效果不好,或者是冷却塔有问题了,如皮带松了,布水器堵了等.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷却水进出水温差一般为
冷却水进出口温度一般是多少
冷却水出水温度多少正常
冷水机冷却水温度要求
冷水机组冷却水温差多少合适
冷却水进水温度和出水温度
冷却水进水32出水33正常吗
冷水机组冷却水进出水温度
循环冷却水的进水温度是多少