冷干机冷媒高压高原因
冷干机冷媒
压力高如何处理
答:
导致冷干机冷媒高压过高的原因其实最主要的就是温度过高引起的
。冷媒高压保护的风冷机型的一般因为
冷凝器散热翅片脏或结垢
,需要用干燥的气源来吹扫冷凝器。还有一个就是因为蒸发器内漏,及其他制冷部件堵塞,串气的现象需要一一排查。检查机器内部的毛细铜管,也就是那些细的6毫米以下的铜管和工艺管,有没...
请问
冷干机
的
冷媒高
低压都高是由哪些
原因
引起的?
答:
风冷冷凝器冷凝压力过高的原因有:①环境温度高或通风不良
;②冷凝器表面积有灰尘污垢;③冷干机负 荷太大;④空气侵入冷媒系统;⑤冷凝器传热面积不够;⑥冷却风扇风量小;⑦冷干机安装位置不对(如 接近热源、被太阳直晒、冷干机前后排列间距太近等);⑧控制风扇的压力开关设定不当或损坏;⑨冷媒...
冷冻式干燥机
中
冷媒高压
是什么意思
答:
压缩机之后,蒸发器之前的冷媒管路都是
冷媒高压
。蒸发器内到压缩机入口为低压。1、冷媒,俗称氟利昂,又叫雪种,是在冷冻空调系统中用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。2、依工作方式分类可分为一次(Primary)冷媒与二次(Secondary)冷媒。依物质属性分类可分为自然(Natural)冷媒与合成(Synthetic)冷媒。
干燥
机冷媒高压
保护什么意思
答:
一般来说,导致冷媒压力过高的原因有 一,
系统负载过大
,比如冷干机的处理量为20m³每分钟,实际进气量超过 二,冷干机冷凝系统散热不佳,风冷:散热器翅片污垢过多,或者环境温度过高,或者散热不好 水冷:水冷凝器堵塞,水量不够,或者水压过低 三,冷媒系统内部问题,如干燥过滤器或者膨胀阀堵塞...
汉粤
冷干机
出现
冷媒高压
低、冷媒低压高是什么
原因
?两个的压力基本都...
答:
压缩机故障了,如果说冷媒高低压都不存在较大压差的话,那么基本可以断定此台机组压缩机根本没有运行,就算压缩机运行了
冷干机
也基本没有什么制冷效果。跳机的话检查机组是什么跳机了。是
冷媒高压过高
跳机还是冷媒低压过低跳机。我看你的叙述多半是压缩机过载保护吧。开机用听针听听压缩机油没有嗡嗡声,...
捷豹
冷干机
亮黄灯
原因
是什么?
答:
捷豹
冷干机
亮黄灯的
原因
可能是双压开关
高压
保护或者低压保护跳脱。为了确定问题,我们需要检查冷干机的两个
冷媒
压力表的压力是否在正常范围内。如果压力
过高
,可能是因为冷媒加多了,需要放掉一些,而压力过低则可能是冷媒少了或者漏冷媒,这时需要查找漏点并进行补焊,然后重新抽真空加冷媒。如果压力正常,...
冷干机
启动
高压
保护跳机组
原因
分析
答:
冷干机
高压跳停
原因
可能有很多,请按下面步骤检查一下,1、看冷干机实际流量是否与处理量相匹配,冷干机入口温度是否
过高
;2、如果是水冷却的,看冷凝器是否脏堵;3、如果是风冷却的,看冷凝器是否过脏导致散热不良。环境温度是否太高,通风是否良好。4、观察高跳时
冷媒高压
是多少,压力开关的设置是否...
空气
冷干机
工作原理及常见故障排除?
答:
主要
原因
:1)系统太脏,污物将过滤网或顶针堵死,导致不能回油或回油不够;2)油分离器进出气管由于都是焊接连接,由于振动加上高温
高压
氟利昂气体,焊接部位以及油分离器进气管根部容易造成裂缝,导致泄漏。2、循环压力不够主要原因:1)导热油里残留有空气,空气未排放干净,导致压力不稳定;2)导热油量不够,由于热胀冷缩,...
冷干机
压力开关怎么调节,还有怎么区分是调风扇起停,还是高低压保护
答:
(注;压缩机有排气口和回气口,排气口为
高压
则是烫的,回气口为低压应该是凉的)在冬天气温较低的情况下压缩机运行时表面会结一层薄冰,这是属于低压偏低现象,是因为环境而导致的,环境温度低
冷媒高
低压都会偏低。这个时候就要调节机器内部的热气旁通阀和手阀(这两个阀门都是补偿低压的旁路阀门)。1冷媒低压...
冷干机冷媒高压
低的
原因
答:
①冷却水量太多或水温太低;②环境温度过低;③控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏;④
冷媒
充注量太少;⑤冷媒管路或元件有泄漏点;⑥
冷干机
负荷太小。一般来讲,冷凝压力稍低一些对冷干机和制冷系统运行并无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降,使蒸发器内...