11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库加氟高压不涨压的原因
冷库
制冷时压力低高1,低压0.2,
加氟
无变化
答:
高压与环境温度有关
,35度左右环境下,系统高压一般在1.7~1.9,温度高高压会上升 停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和压力上
空调
加氟
压力加不上去
答:
2、检查空调的漏氟点,如果有要及时焊补好,再开启压缩机和真空泵,使管路内的空气边循环抽真空
。3、检查空调是否有故障,如果有,要及时进行空调维修,如果空调使用年限过大,不能满足加氟条件必须回收。4、连接氟瓶与三通维修阀,并将连接管中的空气排出。在空调停机状态下,将氟瓶倒立进行液态加氟...
从
高压加氟
导致无低压?
答:
1、如果截止阀是处于没有打开的状态,那么高压加氟方面是会出现一些相关的问题的
,在加氟之前做好相关的检查非常重要。2、节流元件可以使得加氟方面操作的效果更理想,而如果出现了赃物堵塞这方面的问题则需要给出积极的处理方式。3、高低压的截止阀需要处于完全打开的状态,这部分情况了解之后尝试开机,查...
冰箱
加氟高压
突然没有了,电流也下降了
答:
1、压缩机长时间连续运转不停机,冷冻室不结冰
。2、手摸压缩机低压管不凉,高压管不烫。3、测压缩机电流小于额定值。加氟步骤:1、抽空后的冰箱在工艺口用组合表阀以小流量的液态制冷剂充注到0.3MPa,静置5分钟。通电使压缩机运转15分钟后,调试工艺口的工作压力(称低压压力)。2、先观察低压是多少,...
冰箱
加氟
远行有半个小时怎么
高压
管不热低压管不凉为什么
答:
冰堵啦你是不是没有把真空抽好呀 要么就是脏堵啦你把高低压都焊开全部用甲醇把管道清洗一下换个过滤器再试就好啦
空调压缩机工作
加氟
压力表不动怎么回事
答:
冷媒根本没有加进系统内,所以压力不变。
没加
进去
的原因
:阀没开?从
高压
充填?冷媒瓶内没有冷媒?系统压力比冷媒瓶压力高?建议直接找专业的维修人员仔细检查看看。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢!
汽车空调加冷媒
高压
低压都
加不
进去的各种
原因
答:
汽车空调加不进去氟可能是因为操作方法不对,内部气压太大,空调外机未启动,空调电脑板问题,遥控接收器问题,空调压缩机坏,部分老式机型需要调节
加氟
口才能加进氟。汽车空调加氟方法有两种,一种是
高压
端加注,适合经过检漏、抽真空后的加注,注意这种方法必须不能打开压缩机,发动机在停转下,且制冷...
空调制热效果差
加氟
压力不上升
答:
你好!根据你说的四通阀管子2冷2热表示四通阀是正常的,另外压缩机也不会有问题,因为能有10个压力,最有可能出现
的原因
就是系统脏堵。最好是把空调拉到维修部维修,用真空泵抽空不能解决系统脏堵的问题、最好是断开室外机的毛细管与系统的连接处、用氮气(15公斤的压力)吹一下系统、多吹一会保证...
空调怎么
加氟
还是
高压
低电流低 是怎么回事啊
答:
如果出现压力低和电流低的情况,主要有以下
原因
:1、系统脏赌,建议用15公斤的氮气冲一下系统,断开毛细管和外机的连接处即可。2、四通阀串气、需要更换!3、压缩机排气不足 先断开外机压缩机的管子,看一下压缩机的吸排气是否正常?如果正常的情况下,在用氮气吹一下系统,如果系统不堵的话,在考虑...
冰箱
加氟
后
高压
管不发烫是怎么回事?无漏
答:
高压
管出气不足吧 这种情况内部制冷也不行的 可以考虑更换压缩机
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
冷库压缩机高压低怎么回事
冷库高压低怎么回事
加冷媒压力没升高的原因
冷库排管主机没有压力
冷库制冷剂加多了高压会变低
冷库高压压力低怎么办
冷库加氟高低几个压
3匹风冷冷库加氟几个压力
汽车加氟是加高压还是低压