11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库压力不足
冷库
吸气
压力
过低或过高的原因有哪些呢?
答:
你好。压力过低的原因:
1.制冷系统供液管、膨胀阀或过滤器有赃物租堵,或开启度过小,浮球阀失灵,系统氨液循环量少
,中间冷却器供液高度差不足或管径太小,都会造成压缩机吸气压力过低。2.制冷系统制冷剂充注量或供液量不足、节流阀调节不当都会造成压塑机吸气压力低。3.如果蒸发器管路过长或者...
冷库
压缩机吸气
压力
过低的原因有哪些 蒸发冷机组报低压过低最简单排除...
答:
1.制冷系统制冷剂不足时,吸气压力可能低于正常蒸发温度所对应的压力值。解决办法——补充制冷剂
。2.制冷系统的过滤器用久了,积在里面的脏东西或杂质造成过滤器不畅通或堵了,也会导致吸气压力低于正常值。解决办法——
更换过滤器
。
制冷系统中吸气
压力
过低,排气压力过高。是什么原因?
答:
一、冷库排气压力高吸气压力低的原因
1.制冷循环过程中冷媒不足:此时制冷量不足,不能满足冷库的制冷需求,排气压力升高,吸气压力降低
。2.冷媒回路中存在泄露点:泄漏的冷媒会导致压缩机吸入的制冷剂减少,导致吸气压力下降,同时排气压力会随之增加。3.
压缩机的负载过高
:冷库运行时间过长或者负载过高会...
冷库
高压过低,低压正常,制冷正常,什么原因
答:
高压过低
1、环境温度低 2、冷凝风扇风速过大,散热效果太好 3、冷却水流量过大
散热过度就会出现高压过低,可以安装一个单压控,低于多少压力散热风扇关闭一个,超过多少散热风扇全部打开
冷库
低压
压力
低怎样检修
答:
冷库
低压低的原因:1、系统负载低;2、缺制冷剂;3、蒸发器配小了;4、过滤器堵塞;5、蒸发器结霜严重;检修:捡漏,发现漏点,及时处理,添加制冷剂;看看蒸发器换热面积是否足够;发现蒸发器结霜严重及时化霜
制冷系统
压力
低的原因都有什么?
答:
如果
压力不
正常,最好先检查真空是否没有清理干净,冰块是否堵塞,然后再看膨胀阀是不是坏了或者没有节流,导致液体蒸发温度过低 而且压力太低。 另外,如果制冷剂不纯,压差过大,吸入压力过低,都可能造成压缩机的启停异常。
冷库
保养的方法 1、对冷藏门进行有效的保养,确保冷藏门的开闭无故障,定期...
冷库
制冷时
压力
低高1,低压0.2,加氟无变化
答:
以R22系统为例,
冷藏库
的低压在0.2~0.3MPa左右(蒸发温度-5~-10度左右),
冷冻库
低压在0.04MPa左右(蒸发温度-30度左右)高压与环境温度有关,35度左右环境下,系统高压一般在1.7~1.9,温度高高压会上升 停机的时候系统高压和低压都应该在该温度下制冷剂对应的饱和
压力
上 ...
冷库
高压过低,低压正常,制冷正常,什么原
答:
冷媒量偏少。当
冷库
制冷机组系统管路内冷媒量轻度偏少的时候,在系统管路运行状态和制冷降温效果的反应并不会非常明显。此时热力膨胀阀开度会自动变大,来保持一定的冷媒流量。但制冷系统管路中的高压
压力
是会降低的。
冷库
,停机后低压,
压力
回升正常,冷库开机低压下降到没压力,是什么原因...
答:
v如果是0-5度高温库,低压停机
压力
2KG/cm2;-18度中温库,低压停机压力0.8KG/cm2;你说的没有压力可能是你的冷凝机组有问题,1,不能压控停机,2冷媒少了(泄漏)
冷库
开机高压高不起来只有6公斤低压是o是什么意思?
答:
根据您说的情况,一是可能缺冷剂了;二是低压系统有泄漏;三是压缩机效率问题;建议您做以下试验:第一,先查看储液器里的冷剂是否足够,如果冷剂足够,那么第二检查低压系统气密情况:先检查仪表等接头有没有松动,然后关掉低压管路进压缩机前的截阀,看看低压表
压力
能否降到零下(真空试验);如果抽...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
风冷冷库高低压压力
冷库高压压力高
冷库压缩机的压力一般是多少
冷库低压压力多少正常
冷库高压压力低的原因
R22冷库低压保护是多少压力
冷库压缩机压力表多少正常
油压机压力不足怎么修
液压机压力不足是什么原因