11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库回油弯安装方法
空调
回油弯安装
规定
答:
在氟系统中,当室内外机之间存在落差超过一定高度(比如6米或者10米)时,为了确保压缩机顺利回油,高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔6~10m处
安装
一个
回油弯
。回油弯制作采用两个“U” 形弯或者一个“回”形弯;高度为管径的3-5倍。室外机处于室内机下方,无需在立管最低处和最高处加设...
冷库
是怎样进行
安装
与维修的
答:
1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置
,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。2、制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯...
制冷系统
冷库
设备
安装
?
答:
冷风机安装示意图如下:2、 制冷管路安装1) 在安装膨胀阀时,感温包必须扎紧在水平回气管上部,并保证与回气管接触良好,在回气管外应加以保温,以防止感温包受库温的影响;2) 冷风机回气管爬升出库前在上升管底部都要
安装回油弯
;3) 冷藏加工间和
冷藏库
或中温柜共用一台机组时,冷藏加工间回气管路和其它冷藏库或中...
请问
冷库
系统运转注意事项有哪些?
答:
小型
冷库
蒸发器
安装
位置高于压缩机时,高度差在5m以内,并在蒸发器回气口出口设置U形
回油弯
,回油弯的半径应尽量小,回气管应高于蒸发器上平面再与吸气立管连接。小型冷库蒸发器安装位置低于压缩机时,应在回气立管底部设置回油弯,如果高度差大于5m时,应每隔5m设置一个回油弯,且总高度差部大于20m。
冷库回油弯
加低压管还是高压管
答:
这个要根据现场管路走向来决定,垂直向上超过2.5米也要加装
,压缩机组比风机或铝排低的一般不用U型弯管,机组高于风机或铝排则要在回气最低端,管路向上的地方加U型弯管,铁排管也是在回气最低端管路向上的地方装,一般铁排管都事先设计的有回油弯。望能采纳。
2个
冷库
在同温度下用一套制冷机组
怎么装
膨胀阀和回管
答:
可行的方案有两种可供选择:方案1:一个热力膨胀阀节流,膨胀阀感温包和平衡馆放在压缩机回气管上,节流之后的管路一分为二,分别到两个
冷库
的两个蒸发器,在每个回路上装上电磁二通阀,电磁二通阀的通断通过每个冷库的库温来控制,当库温升高到一定程度时打开相对应系统的电磁二通阀实现冷库降温,当...
冷库
制冷压缩机组的
安装
答:
4)
冷藏库
蒸发器
安装
位置高于压缩机时,高度差在5m以内,并在蒸发器回气口出口设置U形
回油弯
,回油弯的半径应尽量小,回气管应高于蒸发器上平面再与吸气立管连接。5)冷藏库蒸发器安装位置低于压缩机时,应在回气立管底部设置回油弯,如果高度差大于5m时,应每隔5m设置一个回油弯,且总高度差部大于...
冷库
设计管路设计
方法
有哪些
答:
在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U型
回油弯
。U型回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。蒸发器吸气管路设计 当系统不采用抽空循环时,在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机。当吸气上上管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯...
冷库
有7米的高度要不要加
回油弯
答:
要。
冷库
有7米的高度要加
回油弯
,垂直吸气管路高度超过6m,则每增加6m,必须设立一个U形回油弯。U形回油弯的长度要短,避免聚集过多的油。
冷库
板墙板如何
安装
?
答:
二、吊顶风机膨胀阀已经在风机中装好,现场只需调整温包位置和其过热度。风机有低温风机(带融霜加热器)和高温风机(自然融霜)两种。吊顶风机组件包括风机
安装
板、螺栓、下水加热丝等。三、电器部件装配式
冷库
的电气系统是由冷库照明、门防冻加热器、下水防冻加热器、吊顶风机控制和温控系统所组成:·...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
空调回油弯的正确位置图
冷库U型弯头安装在哪
安装空调回油弯正确图
冷库存油弯
冷库回油弯安装示意图
冷库回油弯示意图
冷库回油弯正确的安装位置
冷库回油弯安装要求
中央空调回油弯安装标准