11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库故障
冷库
经常跳闸是什么原因?
答:
冷库的压缩机是冷却系统的核心组件,如果存在故障就会导致冷库跳闸。
常见的故障有:压缩机过热、油压不足、电机损坏等
。2.
电气部件损坏
电气部件如断路器、保险丝、接触器等在长时间运行中易发生老化、烧坏等故障,进而导致冷库跳闸。3.
管路漏氟
管路漏氟也是导致冷库跳闸的一个原因。如果管路漏氟,制冷剂...
冷库
常见的问题现象都有哪一些
答:
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良:冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃
,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况...
冷库
建造压缩机出现
故障
是什么原因?怎么解决
答:
压缩机常见故障和排除方法:
一、压缩机在运转中突然停机:1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有:(1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值
;(2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电;(3)油压过低,油压继电器动作继电;(4)电动机过载,热继电器动作继电;2.压缩机在运转中突然停机的排除方...
冷库
制冷系统的电磁阀有哪些常见
故障
?
答:
一、冷库压缩机电磁阀故障原因
1.电源故障
。压缩机电磁阀工作时需要电源供电,如果电源线路出现故障,电磁阀就会无法工作。2.电磁铁故障。电磁阀电磁铁是电磁阀运行的关键部件,一旦电磁铁损坏,电磁阀也会出现故障。3.
电磁阀内部结构故障
。电磁阀内部由阀体、阀芯、弹簧等构成,这些部件出现损坏或失灵也会...
导致
冷库
冷水机产生高压
故障
的原因有哪些
答:
1.冷凝器散热不好:冷凝器是冷水机中的重要部件
,如果散热不好,会导致冷媒在冷凝器中的压力升高,从而引起高压高现象。2.
膨胀阀调节不当
:如果膨胀阀调节不当,会导致冷媒在蒸发器中流动不畅,导致蒸发器出现过冷现象,减少了冷媒的温度,导致高压高现象。3.
系统中的冷媒量不足
:系统中冷媒的量不足...
冷库
维修手动启动,自动不启动是什么原因?
答:
①电源线路
故障故障
分析:压缩机不启动,一般先从电源线路上查找,如电源熔断器熔断或接线松脱、断线造成缺相,或电源电压过低等.排除方法:电源缺相时电动机发出“嗡嗡”交流声而不启动.时间稍长热继电器动作,触点跳开。可用万用表交流电压挡检查熔断器是否熔断或测量电像电压大小,若熔断器熔断,则更换...
冷库
温度降不下去有哪些原因?
答:
一、
冷库
温度降不下来的原因 1. 冷凝器
故障
冷凝器是冷库制冷系统的关键部件。如果冷凝器故障,制冷系统将无法正常工作,导致冷库温度降不下来。常见的冷凝器故障包括散热效果不佳、传热管道受损等。2. 制冷剂不足 制冷剂是冷库制冷系统的精华,如果制冷剂不足,制冷效果将显著降低,导致温度无法正常降低...
冷库
出现
故障
可能的原因以及解决方法
答:
A、制冷不好,请参考
故障
2。B、检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行。C、控制器的参数设定有误,重新设定即可。D、温控失灵。E、电器损坏。4、合闸后
冷库
...
制冷设备常见
故障
有哪些
答:
原因:压缩机冷量过大 库房负荷减小后,未及时减少压缩机的能量。
冷库
的压缩机是根据制冷系统最大负荷匹配的,而果蔬冷库的最大负荷是发生在货物入库阶段,其它大多数时间,压缩机的负荷不足50%。当入库结束温度降至适宜贮藏温度以后,系统负荷大大减少,如仍开启较大的机器,这样便形成了大马拉小车,...
制冷系统
故障
大揭秘!快速检修,让
冷库
焕然一新!
答:
本文将为您揭秘
冷库
制冷系统
故障
的原因和解决方法,让您轻松检修,让冷库焕然一新️冷库缺气年久失修加上制冷剂消耗,让蒸发器前段结霜、后段无霜。轻松充注制冷剂,即刻恢复制冷效果!制冷系统漏气机组老化、维修不当,导致接口漏气。更换漏气部件,打压捡漏,让冷库重新焕发活力!粒制冷系统堵塞干燥过滤器、膨胀...