11问答网
所有问题
当前搜索:
凯利空调主机
开利
3联机
空调
,一台
主机
故障,只开两台能工作吗?
答:
可以正常工作。
开利
3联机
空调
是指一台
主机
控制三台室内机的空调系统,因此只有一台主机故障,其他两台室内机仍然可以正常工作。一台主机故障会导致整个系统制冷和制热效率下降,同时可能会产生噪音、震动和其他不良影响,因此应及时处理。
开利
中央
空调主机
油压差过低原因是,如何处理
答:
冷却水温度过低造成的吧,把冷却塔风机关一下或者是冷却水阀门关小一点试试
开利
中央
空调主机
负载上不去是什么原因
答:
水系统的问题,
主机
的制冷,与水泵的流量有关,如果阀门没有打开,或者水泵流量与主机不匹配,导致中央
空调主机
负载低,另外,水温的温差小,也是负载低的原因
为什么
开利
中央
空调
是行业领袖?
答:
开利
中央
空调
在行业中的表现一直很出色,是世界上第一台空调的发明者,具有强大的技术和品牌优势。在制冷制热方面,开利中央空调效果显著,运行稳定,启动速度快,且能够提供更宽范围的舒适温度。在节能方面,开利中央空调的节能技术先进,能耗比普通空调还要少很多。在服务方面,开利是行业领袖,为各种建筑提...
开利
螺杆中央
空调主机
频繁启停给机组造成哪些危害危害
答:
频繁启动主要对压缩机的寿命有影响,要是频繁启动的话机组设置里面有,你可以把启动时间间隔放长一点。
开利
中央
空调主机
在什么情况下需通炮
答:
冷却出水和冷却冷媒温差、冷冻出水和冷冻冷媒温差超过2度就要考虑通炮
开利空调主机
制冷量197KW 的电器功率是?
答:
只能估算,197KW 估计您的机型应该是风冷机组,能效比估算应该是3或者4左右,估算您的电机功率大约是50KW到66KW 之间,个人意见,仅供参考!
开利空调主机
显示代码e18
答:
Er03的含义是Error 03. 低压报警,当传感器的数值小于 Set – LAL 时报警
空调主机
不启动是怎么回事
答:
空调主机
不工作的原因:空调主机的使用时间过长,空调内部的氟利昂供给达不到制冷要求;空调压缩机电源线卡烧坏;电源线不匹配;变压器坏了。空调主机的使用时间过长,从而导致了空调内部的氟利昂供给达不到制冷要求,导致空调压缩机不工作。这种情况只需要往空调内部中再加入氟利昂,便可以使压缩机充分利用...
请问
开利
500冷吨的中央
空调
的型号和
主机
总输入功率以及压缩机的输入功...
答:
开利
离心式冷水机组500冷吨的型号19XR4141386CQS,
主机
输入功率333KW 参考资料:www.carrier.com.cn