11问答网
所有问题
当前搜索:
刚性防水套管比管道大2号是多少
再给排水中,我的管子管径是DN125,那么
防水套管
的管径应选用多大管径...
答:
防水套管一般比管子大两号。
DN125的管子大两号就是DN200.所以防水套管应选择
刚性防水套管DN200。给排水管穿外墙出户管一般是要求做刚性防水套管的(水箱和水池的做柔性防水套管),此时的管径同管道的管径,做法参照图籍。 1)穿楼板和内墙的给排水管,做钢套管或铁皮套管大两号。比如DN100的管子套...
DN50的管子,
套管
放多大的?
答:
刚性防水套管
和柔性防水套管套同直径的管,如;DN50套DN50的刚性防水套管和柔性防水套管;普通穿墙和楼板的套管,套直径大二个号管。如;DN50套DN80。DN≤80,套管规格
比管道
直径
大两号
DN>80,套管规格比管道直径大一号。如果只考虑管道的穿墙情况,而不考虑穿墙后管道两侧的防水性能以及管道的位移和...
柔性,
刚性防水套管
,一般防水套管是否是比管子
大两号
呢?套定额的时候...
答:
穿越
管道
的管径小于等于80的时候差两个号,大于八十的时候大一个号就可以满足要求了。固安新潮金属结构厂QQ357679976 参考资料:图集02S404
2.11.7所有穿外墙的
管道
安装
防水套管
,套管管径
大两号
其中的 套管管径...
答:
意思是DN公称通径,公称通径(或叫公称直径),就是各种钢管与
管路
附件的通用口径。同一公称直径的钢管与管路附件均能相互连接,具有互换性.它不是实际意义上的
管道
外径或内径,虽然其数值跟管道内径较为接近或相等;为了使钢管、管件连接尺寸统一,采用公称直径(也称公称口径、公称通径)。例如焊接钢管按厚度可...
刚性防水套管
的套管规格是怎样的?
答:
DN32、DN40可以用DN65的套管 DN50可以用DN80的套管 DN65用DN100套管 DN80可以用DN125套管 DN100可以用DN150套管 DN150可以用
DN200
套管 套管的选择主要是方便你以后立管和套管之间的封堵,若间隙太小,可能会难以(或者不便于施工)封堵密实,而造成今后的渗水、漏水。一般图纸都会有标注,没有的话自己...
消防工程
套管比
管子
大多少
规格?那么有
防水
要求的套管呢?
答:
按照消防规范规定的是消防管道穿越墙体或者承重结构的时候需要设置套管,设置的的套管至少要
比管道大
一个规格,有防水要求的至少要大1吋以上,也就是柔性
防水套管
要大1吋,钢性防水套管要
大2
吋,如100的管道的柔性套管应为125的,钢性防水套管要150的,以上是不保温的,保温的根据保温需要设置 ...
2.11.7所有穿外墙的
管道
安装
防水套管
,套管管径
大两号
其中的套管管径大两...
答:
套管
管径
大两号
指的是在原有管道的基础上,安装一个管径比原来
管道大两
个尺寸的套管,以增加管道的
防水
性能。例如,原来的管道直径为50毫米,那么安装的套管直径应该为70毫米。
刚性防水套管
、柔性防水套管现场施工时应
比管道
管径
大两号
,还是与管道...
答:
1、大一号。2、依据实际工程做法来算土方,如果是你做的,你就要钱,如果你没做,就是要钱能得到吗?
楼板
管道
如何做
防水
?
答:
1、套管制作:按
管道
规格及所穿楼板的厚度切割套管,
套管比
立管大1~2个管号, 套管与管道之间的间隙20~30mm为宜,套管高出无水楼面装饰面层20mm,高出有水楼面装饰面层应为50mm,有水楼面的钢套管应采用
防水套管
。
2
、洞口预留、套管预埋:预留洞口时 ,洞口宜为圆形,洞口直径
比套管大
50mm~100mm;...
刚性防水套管比
被
套管大多少
答:
如和水泵连接的
管道
穿墙时。
2
、
刚性防水套管
和柔性防水套管最直观的不同,外观上看就是不同的,柔性防水套管内部有橡胶止水环,如用在水池壁时防止漏水。它们安装长度是不一样的,柔性套管的标准长度是300mm而
刚性套管
的标准长度是200mm,但是它们有个共同点就是可以根据施工的需要任意加长或减短。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
刚性防水套管出外墙多少
钢套管与刚性防水套管区别
刚性防水套管与管道如何连接
刚性防水套管还要大两个
刚性防水套管防腐要求
刚性防水套管套什么清单
雨水管道防水套管
刚性防水套管 图集
刚性防水套管挡圈