11问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙墙肢轴压比
非抗震
剪力墙轴压比
大小有规定吗
答:
7. 尽管如此,实践中为保证结构安全,
建议非抗震剪力墙的轴压比不宜超过1.0
,这一建议应自行掌握。
抗震墙
的
轴压比
是什么
答:
在非抗震剪力墙结构中,现行规范没有对轴压比大小进行限制。通常,
自行掌握的轴压比不宜大于1.0
。剪力墙轴压比的计算应遵循新抗震规范6.4.6条、高规7.2.14条和混凝土规范11.7.13条的规定。规范程序能够给出各个墙肢的轴压比。组合墙的轴压比计算需要考虑剪力墙内部墙肢的组合情况。在实际计算中,程序可...
剪力墙
的
轴压比
如何计算
答:
一、剪力墙的轴压比计算公式为:轴压比 = 轴向压力设计值 / 剪力墙截面面积
。此处的轴向压力设计值是指在重力荷载代表值作用下,剪力墙墙肢所承受的轴向压力。二、剪力墙的定义:剪力墙是一种主要承受由风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的结构墙体。它的作用是防止建筑结构在受到剪切力...
抗震设计时短
肢剪力墙
设计要求?
答:
1.截面厚度不应小于200mm。2.一、二、三级短肢剪力墙的轴压比,
在底部加强部位分别不宜大于0.45、0.50、0.55
,一字形截面短肢剪力墙的轴压比限值再相应减少0.1。在底部加强部位以上的其他部位不宜大于上述规定值加0.05。3.除底部加强部位的短肢剪力墙应调整剪力设计值外,其他各层一、二级、三级...
剪力墙轴压比
超限怎么处理
答:
1. 在高层
剪力墙
结构中,底部几层小
墙肢
的
轴压比
超限是一个常见问题。2. 根据团侍凯利恒公司工程师的经验,有几种有效的解决策略:- 首先,可以考虑增加底部几层的墙厚。通常情况下,这样的调整不会受到建筑专业的反对。- 其次,提升底部几层的混凝土等级也是一个可行的方案。这种调整通常由结构专业...
什么是轴压比?限制框架柱和
剪力墙肢轴压比
的意义
答:
2.
轴压比
示例:例如,若截面受到的轴力为8,截面积为2,混凝土抗压强度为5,则轴压比为8 ÷ (2 × 5) = 0.8。3. 限制轴压比的重要性:限制框架柱和
剪力墙肢
的轴压比是抗震设计中的关键措施之一,属于抗震概念设计的范畴。4. 规范限制:根据GB50011-2010《建筑抗震设计规范》,不同抗震等级的构件...
非抗震
剪力墙轴压比
大小有规定吗
答:
5;二、三级时不宜大于0.6。这条对四级抗震墙都没有要求。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》7.2.13条也只说了一、二、三级剪力墙在重力荷载代表值作用下墙肢的轴压比,对四级剪力墙也没有要求。所以可肯定,现行规范对非抗震剪力墙轴压比大小,没有限制。
自行掌握是不宜大于1.0
。
剪力墙
的
轴压比
如何计算
答:
一、剪力墙为名义
轴压比
,计算采用重力荷载代表值下
剪力墙墙肢
的轴向压力设计值。二、剪力墙的定义:剪力墙又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。又称抗震墙,一般用钢筋混凝土做成。三、剪力墙的分类...
剪力墙
非底部加强什么意思,参照那本规范
答:
3.《高层建筑混凝土结构技术规程》提到抗震设计时,一、二级抗震等级的
剪力墙
底部加强部位,在重力荷载代表值作用下
墙肢
的
轴压比
不宜超过表7.2.14的限值。《建筑抗震设计规范》6.4.2条规定轴压比:一级抗震 烈度9度时为0.4,一级抗震烈度8度时为0.5,二三级不宜超过0.6。4.《高层建筑混凝土结构...
什么是轴压比?限制框架柱和
剪力墙肢轴压比
的意义
答:
这个截面混凝土的抗压强度是混凝土抗压强度的计算值。比如,受到的轴力是8,截面积是2,混凝土强度是5,轴压比就是8÷﹙2×5﹚=0.8。限制框架柱和
剪力墙肢轴压比
是重要的抗震措施之一。属于抗震概念设计范畴。GB50011-2010《建筑抗震设计规范》对不同抗震等级的构件有不同的轴压比限制。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
剪力墙墙肢截面正应力由
剪力墙墙肢的相对受压区高度
已知某剪力墙的墙肢为大偏压构件
剪力墙墙肢是什么
为什么要按强墙肢弱连梁设计剪力墙
剪力墙开洞形成小墙肢
剪力墙墙肢宽度
剪力墙墙肢长度怎么确定
联肢墙是剪力墙慢