功率因数提高无功功率怎么变
增加功率因数无功功率怎么变
答:
那么,我们如何提高功率因数呢?
就只能采取另外一个办法——做无功功率补偿
,用无功补偿装置发出的反相 的无功功率,去抵消(严格说法是补偿)设备的无功功率,这样,从发电机来看,就是设备无功功率减少了。无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。你搜索一下我们的通讯方式吧。
...
提高功率因数
,那么电源提供的
无功功率
是否有
变化
,为什么?
答:
首先说一个实际情况法:感性负载常见的是用并联电容器来提高功率因数
,绝少用串联。当负载用电容器补偿无功功率之后,其功率因数提高了,那么,电源的无功的变化,取决于电源的类型:如果电源是发电机,只要励磁电流没有变化,发电机输出的无功功率是不变的。原因:发电机输出的无功功率是由励磁决定。如果...
单项电路参数测量及
功率因数
的
提高
答:
视在功率=
无功功率
+有功功率,
功率因数提高
了有功功率大了无功功率就小了,总功率是不变的。
功率因数提高
后,有功将降低,
无功如何
折算成有功
答:
无功当量的计算公式很复杂,一般简化为几个近似数据:发电厂直供k=0.03,二级变压供电k=0.06,三级变压供电k=0.09。即,对一般低压用户,补偿1Kvar
无功功率
,相当于节约0.09Kw有功功率。
提高功率因数
进行
无功功率
补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?
答:
提高功率因数进行无功功率的补偿方法有:
1、提高自然功率因数 包括合理选择电动机的规格、型号,防止电动机空载运行,保证电动机的检修质量
,合理选择变压器的容量以及交流接触器的节电运行等。2、
人工补偿法
包括在感性线路两端并联电容器和采用同步电动机补偿法。功率因数对供配电系统的影响 所有具有电感特性...
功率因数提高
到0.9,
如何
计算
无功
补偿容量?
答:
无功补偿需求量计算口诀如下:1. 补偿前:有功功率:P1 = S1 * COSφ1 有功功率:Q1 = S1 * SINφ1补偿后:有功功率不变,
功率因数提升
至 COSφ2, 则补偿后视在功率为:S2 = P1 / COSφ2补偿后的
无功功率
为:Q2 = S2 * SINφ2补偿前后的无功差值即为补偿容量,则需求的补偿容量为...
电感性负载采用串联电容的方法可
提高功率因数
,那么原负载所需的
无功功率
...
答:
减少外来电源中的
无功功率
部分,不改变--负载所需的无功功率 电容的回路,电流超前电压90°,电感的回路,电流滞后电压90°,那么,这两个矢量和的结果是相减的关系,任意一个节点,流入的电流之和等于流出的电流之和,故,从外部电源流入的电流减少了,但是,不影响负载所需的无功功率。
功率因数提高
后,需要补偿多大的
无功功率
???
答:
若以有功负载1KW,
功率因数
从0.7
提高
到0.95时,
无功
补偿电容量:功率因数从0.7提高到0.95时:总功率为1KW,视在功率:S=P/cosφ=1/0.7≈1.4(KVA)cosφ1=0.7 sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0.95 sinφ2=0.32(查函数表得)tanφ=0.35(查函数表得)Qc=S(sinφ1-cosφ...
提高
电路
功率因数
有哪几种方法?
答:
这种补偿方式常用于高低压电动机等用电设备。但这种补偿方式在用户设备非连续运转时,电容器利用率低,不能充分发挥其补偿效益。2)分散补偿是将电容器分组安装在车间配电室或变电所各分路的出线上,它可与根据系统负荷的
变化
投入或切除电容器组,补偿效果也比较好。但造价相对较高。3)集中补偿是所...
电路
功率因数提高
,是不是就是有功功率不变,
无功功率
减少,视在功率减少...
答:
理论上功率因数可以提高到1,但从经济效果上考虑,实际中只提高到0.9或0.95左右。也就是说
无功功率
也不是无用的,所以才没有把
功率因数提高
到1。提高功率因数后电源提供的电流减少了,所以说其目的不在于减少用电设备间的无功功率,而是减少电源提供的视在功率。以上为基于具体题目自己的见解。2021年...