11问答网
所有问题
当前搜索:
加油站卸油口静电接地
加油站
灌区
卸油接地
装置安装位置
答:
卸油口
附近的地面上。
加油站
灌区卸油接地装置由导体和连接器组成,导体的一端与油罐车底部相连,另一端连接到大地,安装位置位于卸油口附近的地面上,这个位置是为了确保
静电接地
装置能够有效地将油罐车在卸油过程中产生的静电导入大地,从而消除潜在的静电火花,防止因静电引发火灾或爆炸的风险。
加油站卸油
防
静电接地
电阻不得大于
答:
100Ω。防雷、防
静电接地
装置每年至少在雷雨季节前检测一次并做好记录,其接地电阻值:油罐、站房、罩棚不得大于100Ω,输油管线不得大于30Ω,卸油防静电接地不得大于100Ω。
加油站卸油口
处需要安装
静电
消除器吗
答:
在
加油站卸油口
必须使用
静电接地
装置来释放掉卸油时产生的静电,否则可能存在因静电积聚而引发的火灾爆炸事故,Newson Gale遵循五大防爆机构的安全标准,10欧姆的接地电阻能保证静电最快的导出到大地,保障危险区域的作业安全,北京艾尔利达。
卸油
时,现场安全负责人是谁
加油站
防
静电
应采取哪些措施
答:
1、防
静电接地
:油罐、加油机和输油管线应有整体接地装置并保持灵敏有效,其接地电阻应每年定期检测两次。2、加油员上岗时,必须穿防静电服装:化纤面料服装在穿着摩擦时会产生很高的静电电压,会产生静电火花,具有相当大的危险性。所以
加油站
员工的工作服必须是防静电面料或全棉面料,不允许穿化纤服装上岗...
加油站
防
静电
怎么做
答:
1、
卸油
前连接好
静电接地
线 输油管线与储油罐都安装有静电接地装置,卸油前必须连接好静电接地线,正常应卡在车体与油槽连接的裸漏金属部位,做到先接地后卸油,否则视为违章作业。2、检测接地电阻值
加油站
防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节前检测一次其有效性。油罐、站房和罩棚的接地电阻不得...
加油站卸油
不使用
静电接地
报警器
答:
题主是否想询问“
加油站卸油
不使用
静电接地
报警器吗”?没有使用。根据查询相关公开信息显示,山湖区应急局执法人员对南昌振宸能源有限公司高新大道加油站进行检查时发现,该加油站卸油作业未使用静电接地报警仪,执法人员立即责令整改到位。
加油站
的预防措施
答:
在
加油站
主要是给加油区、储油罐区、
卸油
区及油罐车等喷入水蒸气或洒水,是加油站区域的相对湿度保持在65%~75% 范围内。掺杂降低电阻率要有效地泄漏带电体上的
静电
,
接地
法只适用于带电的金属导体或静电导体和亚导体,而增加湿度又只对亲水性的带电介质有效。要有效地泄漏电阻率较高的静电非导体所...
对
加油
机
静电接地
的要求是
答:
加油站
的防雷、防
静电接地
、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
加油站
的油罐已经埋在地下,为什么还要
接地
?
答:
加油站
的油罐接地是为了防静电。加油站油库防静电及防雷电措施:设备可靠接地是消除静电危害最简单最常用的方法。一切用于储存、输转油品的油罐、管线、装卸设备,都必须有良好的接地装置,及时把静电导入地下,并应经常检查
静电接地
装置技术状况和测试接地电阻。油库中油罐的接地电阻不应大于10Ω(包括静电及...
加油站静电接地
阻止是多少
答:
汽车
加油
与加气站设计与施工规范里规定,10.3.4 防
静电接地
装置的接地电阻不应大于100Ω。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
加油站卸油口静电接地规范
加油站静电接地夹与卸油口的间距
加油站油罐池静电接地接法
加油站静电接地安装图
中国石化加油站静电接地规范
加油站静电接地线标准
加油站静电接地施工图
加油站接地断接卡怎么做
加油枪的防静电接地规范